Witam,
Mam pytanie potrzebuje dobrać wentylator kanałowy, kanał ma długość 4m, fi160, podłączony jest do przewodu kominowego 14x14cm, komin ma wysokość 12m, wentylator wyciąga powietrze z pomieszczenia biurowego gdzie pracuje 6 osób.
Pozdrawiam
Witam,
Mam pytanie potrzebuje dobrać wentylator kanałowy, kanał ma długość 4m, fi160, podłączony jest do przewodu kominowego 14x14cm, komin ma wysokość 12m, wentylator wyciąga powietrze z pomieszczenia biurowego gdzie pracuje 6 osób.
Pozdrawiam
6 osób to 20-30m3/h na osobę = 120-180m3/h
Dla fi160 mamy 2,5m/s i przy kanale 14x14 pewnie podobnie a to niewiele. Komin 12 może mieć spore opory ale to również komin więc grawitacja przynajmniej zimą pomoże. Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że nie potrzeba sprężu większego niż 100-120Pa. Oczywiście pod warunkiem, że poza wyciągiem zapewnisz nawiew powietrza do pomieszczenia.
Ciekaw jestem Waszych opinii.
Pozdrowienia