Serwerownia

Mam takie male pytanie. Mam w serwerowni malo miejsca w sufcie podwieszanym. Chcialem wstawic kasetony ale moze sie to okazac problematyczne. Czy jest jakies przeciwskazanie techniczne przed uzyciem jednostek sciennych albo podlogowych?

nie

Grunt, żebyś uzyskał odpowiednią temp.
Wydaje mi się, że w przypadku montażu w podłodze będziesz miał zły przepływ powietrza. Schłodzone powietrze będziesz miał przy podłodze, a ciepłe będzie wisiało pos sufitem. Według mnie optymalna jest taka sytuacja: serwery emitują ciepło, które idzie do góry i na górze jest schładzane. Schłodzone powietrze opada na dół, ogrzewa się od serwerów i tak kółko się zamyka

A sufitu nie możesz opuścić?

Jakbym mógł to bym opuścił ale wtedy architekt by mi zrobił kill him :) Kasetony Mitsubishi z serii MR Slim maja 250mm głębokości, narazie więc wstawię je do projektu, zobaczymy czy wykonawca będzie miał jakieś problemy to wtedy będziemy zmieniać.

Generalnie wszystko zależy od zysków ciepła. Jezeli jest to prosta serwerownia np. tzw. piętrowa w biurowcu, gdzie zapotrzebowanie na chłód wynosi 4-5 kW, stosuje się zazwyczaj splity w wykonaniu ściennym lub podsufitowym. Należy pamietać o tym, aby nie lokalizować jednostki wewnętrznej nad serwerami (skropliny). Jezeli natomiast jest to duża serwerownia typu centrum obliczeniowe lub sterownicze z zyskami na poziomie 1000 W/m2, to JEDYNYM POPRAWNYM rozwiązaniem sa szafy klimatyzacyjne tłoczace powietrze w podniesioną podłogę - wtedy wywiew z góry

Dzięki wszystkim za uwagi. Serwerownia jest mała, 5 szaf z komputerami, hubami itp. plus 2 panele na ścianach. Właśnie się zastanawiałem czy nie lepszym rozwiązanim byłyby splity podsufitowe. Chyba jednak je wstawie zamiast kasetonów. Jeszcze raz dzięki.

Nie ma żadnych zakazów montazu alternatywnych jednostek np. przypodłogowych lub naściennych . Problem żaden wiele emocji bez potrzeby . Zwroć uwagę na prawidłowe odprowadzenie skroplin . Powodzenia

i pamiętaj o bekapie. serwerownia jest podatna na wzrosty temperatury więc najlepiej zastosować 2 alternatywne żródła chłodzenia, najlepiej takie które pracują na różnych czynnikach np. splity i fankoile na wodę lodową jeśli taka jest dostępna. ewentualnie np same splity 2 sekcje ktore poradzą sobie z chłodzeniem gdy jedna sekcja będzie wyłączona

Spokojnie montuj splity. Tylko uważaj z prowadzeniem przewodów skroplin.. - bo inspektor nadzoru moze sie przyczepic.

np. splity i fankoile na wodę lodową
Z woda lodowa to bym raczej uwazal.... Kiedys na jednym z budynkow majster krecil sruba na zaworze regulacyjnym i zalal woda cala serwerownie!!!!! Moim zdaniem nie nalezy montowac urzadzen na wode lodowa w serwerowni. Mozna zainstalowac freony, ale np. po 75% kazdy calkowitego zapotrzebowania chlodu dla serwerowni...

Klimakonwektory pod oknami to nie jest nowość w serwerowniach, często spotykam takie roziązania.......
Lecz dodatkowo stosuje się klimatyzację precyzyjną - freonową na czynnik 407.

Nie ma żadnych przeciwskazań do umieszczenia jedostek przypodłogowych, to jest nawet lepsze rozwiązanie niż nadmuch zimnego powietrza od góry - wszystko zależy jeszcze od wentylacji ogólnej budynku.
Dla serwerowni najlepiej jest gdy nadmuch klimy jest od dołu pod podłogą bezpośrednio do szaf rackowych.

I stosuje się specjalne jednostki klimatyzacji precyzyjnej - zwykły split to nie za bardzo nadaje sie do schłodzenia głównie szaf informatycznych. Split stosuje się do ogólnej klimy całego pomieszczenia. W serwerowni jednak nie o to chodzi. Chodzi o schłodznie szaf a pomieszczenie jest na drugim miejscu. Można mieć chłodne pomieszczenie a nie uzyskać prwdidłowego chłodzenia sprzętu komputerowego.

Co za problem zamontować jednostki podstropowe ???
Nie pakuj ścienniaków, bo mając szaf ZAP-owski, a takie najczęściej mają "tanie" serwerownie, dostaniesz zróżnicowane temperatury przed i za szafami. Najkorzystniej jest zamontować jednostkę podstropową za szafami tak by zimne powietrze było dostarczane od przodu, Wszystkie układy serwerowe mają przedmuch w kierunku przód tył, tak więc najwięcej ciepła jest z tył. Klimatyzacja precyzyjna "cho cho" ale nie do tak małych serwerowni.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.