Witam,
Ile energii odzyskujemy dzięki wentylacji z rekuperatorem w ciągu jednego dnia? Wymiana powietrza na poziomie 100m3/h, temperatura w budynku 19C.
Pozdr

9.6kWh

Ale biorac pod uwage ze przewody sa dobrze izolowane to bedzie 10,2kWh.

A czy to zalezy od temperatury na zewnątrz czy wyłącznie od tem. wewnetrznej? Jak to policzyć?

Z postów powyżej wynika, że nie ma znaczenia zastosowany wymiennik. Ciekawe jak to koledzy policzyli.

Sprawność wymiennika od 40% do (dane producenta) 90%
Ilość energii:
Q = V*q*cp*delta T *sprawność
V - strumień powietrza (kg/h)
q - gestość powietrza 1,2 kg/m3
cp. ciepło właściwe 1 kJ/kg/K
delta T - różnica między temp pow wewnętrzną a zewnętrzną.
Wynik wyjdzie w kJ a 3600 kJ = 1kWH

A jaka jest delta T, bo mi wychodzi 19 kW a to trochę sporo

Gustafek ..coś z jednostkami pomyliłeś:) V w m3/h lub nie mnożysz przez gęstość:)
wg mnie...
E dzienne w kWh odzyskane dla:
- X (sprawności wymiennika np 0,6)
- dt (różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz np 40K)
- V (strumien powietrza w m3/h np 100)-->
Q=X*dt*V*1,2*24/3600 = 0,6*40*100*1,2*24/3600=19,2 kWh
..do zweryfikowania przez studentów :)

Weźmy może nieco bardziej realne dane dla naszej strefy klimatycznej, dla 3 osób, domek 150 m2, 20oC w domu
X = 0,6 - sprawność rekuperatora
V = 150 m3/h - strumień powietrza
dt = 23 K - średnia różnica temp. dla listopad - marzec
q = 1,2 kg/m3 - gęstość powietrza
c = 1kJ/kg/K - ciepło właściwe powietrza
Q = V*q*c*dt*X*24h = 59616kJ = 16,56 kWh
Przyjmując zużycie energii 50W * 24h = 1,2kWh, czyli zostaje nam Q=15,36.
Przy ogrzewaniu prądem mamy zwrot inwestycji już po 10 latach a przy ogrzewaniu gazem z sieci lub pompą ciepła mamy zwrot po 30 latach. Czyli nawet że opłaca się.
Zastanawiam się jak będzie wyglądać Q przy dołożeniu GWC. Z jednej strony GWC co nieco nam da (wie ktos ile?) ale za to wiecej energi pójdzie na wiatraki no i Q dla samego rekuperatora spadnie bo mniejsze będzie dt. Jakieś opinie?

...z GWC w okresie cieplym masz troche "chlodu", ktorego nie masz tylko z rekuperatorka.
Mozesz pobawic sie programem firmy REHAU, moze cos tam znajdziesz ciekawego.
Pozdr.

w sprawie gwc tu zajrzyj http://www.wentylacja.com.pl/forum_2004/wypowiedzi.asp?idw=36642&idg=7

Zupełnie nie rozumiem tych wywodów amotyka? O co chodzi by nie robić wentylacji??
Może podaj koszt wentylacji (działającej) grawitacyjnej lub wyciągowej z nawiewnikami ("kominy" kanały nawiewniki montaż...) od tego odejmij rekupecję i co ma się zwracać!

Chodzi o to aby wiedzieć ile energii można zaoszczędzić dzięki rekuperatorowi. Nigdzie takiej informacji nie znalazem i stąd właśnie ten wątek (dzięki gustafek za wzór). Okazuje się że faktycznie dużo. Na tyle dużo że inwestycja zwraca się w sensownym czasie. Czyli wynik pod względem ekonomicznym jest na "inastalować". Są jeszcze inne niż ekonomiczne czynniki za i przeciw dużo bardziej złożone do oszacowania.
Nie mówię o kominach i nawiewnikach bo to już gdzieś było.

O jakim domu (m2) piszesz?

było wcześniej napisane - "dla 3 osób, domek 150 m2, 20oC w domu"

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.