Czy moge zrobic próznie w butli i wciagnac do niej gaz?? jest to wogóle mozliwe.
I czy mozna na zalaczonej jednostce zewnetrznej wciagnac do niej gaz zamykajac jeden z zaworow. Jednostka ma 2,6kw i dlugosc linii freonowej 2m.
Czy moge zrobic próznie w butli i wciagnac do niej gaz?? jest to wogóle mozliwe.
I czy mozna na zalaczonej jednostce zewnetrznej wciagnac do niej gaz zamykajac jeden z zaworow. Jednostka ma 2,6kw i dlugosc linii freonowej 2m.
jeśli zawór w butli na to pozwala to nie ma problemu aby zrobić w butli próżnię do ponownego jej nabicia.
Z reguły natomiast zupełne ściagnięcie gazu z jednostki przy pomocy tylko jej sprężarki podczas pracy jest niemożliwe zawsze jekieś 100 - 200 g w układzie zostanie. wynika to głównie z rozmieszczenia zaworów serwisowych w takich a nie innych punktach układu. Byłaby szansa gdyby po stronie tłoczenia podpinać się przed skraplaczem wyłączając jednocześnie jego wentylator.
No i tu pojawia się pytanie jaki to czynnik bo jeśli mieszanina R407np to nie ma to sensu jesli wszystkiego się nie ściągnie.
Tematy na forum