310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

połączenie kotła olejowego z kotłem na paliwo stałe

mam połączony kocioł olejowy z kotłem węglowym za pomocą wymiennika ciepła i mam problem z pompą na układzie otwartym ze względu na mały obieg wody w układzie otwartym pieca węglowego przy tem.około 60stop część pęcherzyków powietrza
nie idzie do naczynka wyrównawczego tylko idzie do rury i dochodzi do pompy ,która się zapowietrza i nie wymienia ciepła
do układu zamiennego.czy można zastosować dodatkowy jakiś automatyczny odpowietrznik na układzie otwartym

Jesli to rzeczywiscie powietrze to wstaw przepływowy zbiornik 2l. z rury dn 80 (pionowo, w dolnej części króćce do rur) i na górze zbiorniczka daj zwykły automat.
Gdzie masz tą pompę zainstalowaną - na przewodzie zasilajacym czy powrotnym? Jak masz podłaczone rury do naczynia otwartego? Jakiej średnicy jest rura bezpieczeństwa, czy masz rurę wzbiorczą, czy też rolę jej pełni rura bezpieczeństwa?

pompa jest zainstalowana na przewodzie zasilającym.Obieg jest mały ze względu na to ,że piec jest podłączony w piwnicy a naczynko jest pod sufitem(około 1 metra nad piecem).Z pieca wychodzi rura zasilająca do góry do naczynia wyrównawczego (podłączenie od góry naczynia)na tej rurze jest trójnik i rura idzie w bok .Dalej na (boku) zasilaniu jest zinst.filtr i zawór kulowy, pompa cyrk.(zainst.pionowo )i rura idzie do powrotu pieca.Z naczynka z boku wychodzi rura wzbiorcza ,która
dochodzi do powrotu (pionowo na dół ).Jest jeszcze jedna rura z boku przelewowa ,która jest zainstalowana obok pieca.Całość
jest zrobiona z rury 1 cal.

Jeszcze dodam ,że za pompą jest wymiennik płytowy!

Pompę masz zainstalowaną w niezbyt szczęśliwym miejscu. Powinna być na powrocie wody do kotła, gdzie jest nizsza temperatura. W instalacjach z kotłami na paliwo stałe, przy małej objetosci zładu, szczególnie wtedy gdy instalacja jest zabezpieczona niskim słupem wody moze dochodzić w pewnych momentach do odparowania wody na wirniku pompy - kawitacja. To właśnie, a nie powietrze może być powodem "zapowietrzania" pompy.
Z tym można sobie poradzić jedynie przestawiając pompę na rurę powrotną w najniższy punkt instalacji (zwiekszenie ciśnienia na pompie i obnizenie temp. wody).

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.