310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

podłączenie okapu-poddasze

Bardzo proszę o poradę w kwestii podpięcia okapu do przewodu kominowego. Sprawa wygląda następująco: kuchnia na poddaszu, jeden przewód wentylacyjny, jedna kratka, komin oddzielny tylko dla tego pomieszczenia. Kominiarz zasugerował żeby zakupić kratkę dzieloną, na dole otwarta, na górze wlot do rury okapu, podciągnąć rurę w kominie do góry aby nie cofało powietrza. Mam wątpliwości co do tego sposobu..
Drugie pytanie brzmi czy zamiast rury spiro można użyć rur z pcv (względy estetyczne- nie możemy zabudować ze względu na wysokość pomieszczenia)
Pewnie nie użyłam wszystkich nazw technicznych poprawnie ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi.

Witam,
myślę że rozwiązanie z dwudzielną kratką technicznie nie jest dobrym rozwiązaniem. Rura od okapu prawdopodobnie zajmie większość przekroju kanału kominowego i nie będzie odpowiednio działać wentylacja grawitacyjna...
Zastosowanie rur z PCV nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.