Strefa ekspertów HVACR

Podgrzewanie wstepne przed filtrem na centrali nawiewnej?

Witam,

Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem, że przed filtrem na nawiewie powietrza wstawia się nagrzewnicę w celu podgrzania wstępnego np. z -20C do +5C a po przejściu przez filtr daje się nagrzewnicę wtórną, która podgrzewa juz od tych +5C do temperatury nawiewu? Znajomy mi mówi, że tak jest lepiej bo wtedy filtr nie zamarza ?!!? Tylko dlaczego niby miałby zamarznąć, jak nie ma tam ani kondensacji ani nic się nie dzieje poza wytworzeniem oporu. Ktoś to potrafi wytłumaczyć, potwierdzić albo zaprzeczyć sensowność takiego rozwiązania ?

Ja powiem szczerze, że nigdy się nie spotkałem z czymś takim, ale może jeszcze za mało w życiu widziałem.

Dzięki

Nagrzewnica przed filtrem (zaraz za czerpnią powietrza) ?
Chciałbym zobaczyć jak ona będzie wyglądała po kilku miesiącach pracy – cała zaklejona brudem.
Zobacz jak wyglądają filtry w centrali po miesiącu pracy. Jak nagrzewnica będzie przed filtrem to większość syfu zatrzyma się na niej.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.