Witam,

Czy ktoś spotkał się z takim systemem w którym mamy 1 agregat zasilający równocześnie gazem:
a) chłodnicę w centrali nawiewnej
b) kilka (kilkanaście) jednostek klimatyzacyjnych

Wiem, że są systemy robiące to oddzielnie tj. zasilający albo samą chłodnicę w centrali wentylacyjnej albo kilka mniejszych jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach. A mi chodzi o jeden system robiący to i to na raz. Help, sprawa super pilna! Proszę powiedzieć czy ktoś się z czymś takim spotkał i najlepiej producenta takiego systemu!

czyżby chodziło Ci o VRV - system trójnikowy

Tak, chodzi mi o ten system tylko czy ktoś spotkał się z układem w którym jest jednocześnie zasilana duża chłodnica np. 140kW oraz kilka mniejszych jednostek rzędu 15-20kW ?

Systemy VRV (VRF) mogą współpracować z chłodnicami freonowymi + jednostki wewnętrzne, jednak wszyscy producenci maja ograniczenia co do wydajności zaworu rozprężnego współpracującego z chłodnicą i jest to max 30 kW dla jednego zaworu.

No więc właśnie. Wiem, że są systemy z jednym agregatem i jedną chłodnicą o tak dużej mocy jak moja (140kW). Ale czy w ramach tego systemu, zwiększając moc agregatu, można "podpiąć" pod instalację również parę jednostek mniejszych, takich o mocach właśnie w granicach 20-30kW każda (w sumie około 6 sztuk) ? Czy istnieją takie rozwiązania?

można, ale czy jest to dobre rozwiązanie?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.