Strata na Klimakonwektorze?

Mam problem otóż w projekcie studenckim zaprojektowałem system klimatyzacji dla budynku z wykorzystaniem klimakonwektorów firmy GEA (zadaniem ich w moim przypadku jest również nawiew powietrza (klimatyzatory kasetonowe) i teraz problem polega na tym iż mam policzone straty hydrauliczne w całej instalacji (450Pa) a strata na samym wymienniku ciepła w klimakonwektorze wynosi 3,7kPa jezeli dodam te dwie wartości to wymagany spręż wentylatora dla nawiewu mojej centrali wynosi 7,7kPa a wydajność centrali ma wynosić 1040m3/h - nie ma takiej centrali. Prosze o pomoc jesli ktos potrafilby mi pomoc i powiedziec w jaki sposob rozwiazac ten problem dla czesci nawiewnej. Z góry dziekuję

Po pierwsze: Jeśli dodasz 3,7 kPa do 450 Pa to powinno Ci wyjść 4,15 kPa. Po drugie: Sprawdź szybko czy strata na wymienniku 3,7 kPa dotyczy wody czy powietrza. Pozdrawiam.

Tak duże straty wyrażone w kPa to raczej na pewno strata na wymienniku po stronie wody a nie po stronie powietrza. Sprawdź dokladnie z jakiej tabeli odczytujecz. Pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.