Poniżej podaje wymagania odnośnie klimatyzatorów. Czy orientuje się ktoś który producent spełnia te wymagania? Sprawdzałem Fujitsu, LG, Samsung, Mitshubishi, Daikin itd i nie udało mi się znaleźć
systemie multisplit 3:1 (w tym agregat 8kW, 2 jednostki wewnętrzne 2kW i jedna 3,5kW)
system multisplit 2:1 ( w tym agregat 6,8kW i 2 jednostki wewnętrzne 3,5kW)
system multisplit 2:1 ( w tym agregat 5,2kW, 1 jednostka wewnętrzna 2kW i 1 jednostka wewnętrzna 3,5kW)
Jednostki wewnętrzne
? Urządzenie powinno być wykonane z materiałów wysokiej jakości i trwałości.
? Urządzenia powinno być w kolorze białym.
? Urządzenie powinno posiadać wartości sprawności sezonowej do A++ zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania.
? Cicha praca urządzenia : Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu działania max 19 dBA.
? Urządzenie powinno dobrze działać w przestrzeniach większych lub o nieregularnym kształcie.
? Urządzenie powinno posiadać możliwość nawiewu przestrzennego, łączącego automatyczny ruch w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu strumień chłodnego/ciepłego powietrza powinien docierać do rogów nawet w dużych pomieszczeniach.
Jednostki zewnętrzne
? Urządzenie powinno pracować w systemie multi w systemie rewersyjnym.
? Urządzenie powinno być wykonane z materiałów wysokiej jakości i trwałości.
? Urządzenie winno być energooszczędne i ciche, wyposażone w sprężarkę typu swing z uszczelnieniem hermetycznym.
? Urządzenie powinno być wyposażone w możliwość pracy w trybie nocnym, automatycznie zmniejszającym w nocy dźwięk operacyjny jednostki zewnętrznej o 3dBA w trybie chłodzenia.
? Maksymalne wymiary urządzenia: 770x900x320.
? Maksymalny ciężar urządzenia: 72kg.
? Gwarantowany nominalny przepływ powietrza w funkcji chłodzenia minimum: 7,5 m3/min.
? Gwarantowany nominalny przepływ powietrza w funkcji grzania minimum: 6,5 m3/min.
? Zasilanie 1 fazowe.
? Zakres pracy w trybie chłodzenia: od -10?C do 46?C.
? Zakres pracy w trybie grzania: od -15?C do 18?C.
? Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia do: 48 dBA.
? Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w trybie grzania do: 49 dBA.
? Czynnik chłodniczy ? R-410A lub nie gorszy.
? Urządzenie powinno posiadać czujnik umożliwiający kierowanie powietrza do strefy innej niż ta, w której w danej chwili przebywają osoby; jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie powinno przełączyć się do trybu energooszczędnego.
? Urządzenie powinno posiadać opcję rozbudowy w sterownik umożliwiający sterowanie jednostką wewnętrzną online - z każdego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub internet.
? Urządzenie powinno posiadać opcję rozbudowy w sterownik umożliwiający podgląd zużycia energii.
? Maksymalne wymiary urządzenia: 300x900x315.
? Maksymalny ciężar urządzenia: 11kg.
? Gwarantowany nominalny przepływ powietrza w funkcji chłodzenia minimum: 7,5 m3/min.
? Gwarantowany nominalny przepływ powietrza w funkcji grzania minimum: 6,5 m3/min.
? Zasilanie 1 fazowe.
klimtyzator split ścienny 5,48kW
Należy zastosować urządzenie typu split.
? Urządzenie powinno posiadać obudowę z materiałów wysokiej jakości i trwałości.
? Urządzenie powinno być łatwe w czyszczeniu.
? Urządzenie powinno charakteryzować się cichą pracą. Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu działania max do 21 dBA.
? Urządzenie powinno posiadać wartości sprawności sezonowej do A+ zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania.
? Jednostka zewnętrzna wyposażona powinna być w wymiennik ciepła z zabezpieczeniem antykorozyjnym, które zapewnia większą odporność w większości trudnych warunków pogodowych.
? Wymagana wydajności chłodnicza do 6kW.
? Urządzenie powinno posiadać tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze.
? Maksymalny ciężar urządzenia do 15 kg.
? Gwarantowany nominalny przepływ powietrza w funkcji chłodzenia minimum: 12 m3/min.
? Gwarantowany nominalny przepływ powietrza w funkcji grzania minimum: 12 m3/min.
? Zasilanie 1 fazowe.
? Zakres pracy w trybie chłodzenia: od -10?C do 46?C.
? Zakres pracy w trybie grzania: od -15?C do 18?C.
? Czynnik chłodniczy ? R-410A lub nie gorszy.