witam
jestem pracownikiem instytucji państwowej przed obecnym sezonem grzewczym zmoderenizowałem kotłownie - zamontowany został kocioł kondenscyjny Q=120 kW - SGB f-my Brotje. Instacja c.o. pozostała bez zmian tzn 90/70 lub 95/70. Po obecnym sezonie grzewczym planowana jest gruntowna modernizacja obiektu zlecony został PB instalacji c.o. wczoraj właśnie został przyniesiony i co ???.
Pani projektant (nie zwykły mgr inż. ale dr inż ;-) ) instalacji c.o. zaprojektowała parametry 90/70 i co ja mam zrobić ?? Jak można tak projektowć w 2006 przecież z tego co sie orientuję preferowne są instalacje niskoparametrowe p(70/50 70/55??)co z kondesacją. Potrzebowałbym jakiś rzeczowych wskazówek gdzieś czytałem artykuł na ten temat może któś pomoże
mój e-mail torlowski@vp.pl
Z góry dziękuję za pomoc

A czy był protokół z konsultacji z inwestorem? Nadal się projektuje w pewnych sytuacjach 90/70, choć oczywiście odchodzi się od tego. Dla kondensacji najlepsze są parametry takie gdy temp. powrotu oscyluje na poziomie 40-45 st.C.
Co zrobić? Dogadać się z Panią doktor. Zapewne błąd leżał w ustaleniach do projektu. Dla parametrów obnizonych konieczna jest praktycznie wymiana całej instalacji (chyba ze zachowamy deltę 20 st - wtedy do wymiany pozostają grzejniki i gałazki). Do tego dochodzi jakaś regulacja podpionowa itd.
Liczyła programem (nikt już dzisiaj nie liczy na piechotę), zmiany nie powinny być aż tak trudne.

pozdrawiam

Dogadać się z panią doktor ? ale ja zwracałem jej uwagę ze kocioł jest kondensacyjny. Czy w takim wypadku należy robić ustalenia ?? przecież wiadomo że muszą być niskie parametry,
Instalacja c.o. jest wymieniana w całośc, o takich cudach jak regulacja podpionowa to projektant chyba nie słyszał w projekcie brak nawet nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych
Pozdrawiam

Przykro mi to mówić, ale w zasadzie to najszybsza droga. Może Pan oczywiście nie zapłacić, i zgłosić sprawę do izby inzynierów budownictwa, ale najlepiej jest własnie porozmawiać z panią doktor.
Zmianę powinna zrobić bezpłatnie (przynajmniej ja tak bym zrobił).
Jeśli chodzi o nastawy przy grzejnikach, to winne są polskie przepisy, które do pozwolenia wymagają projekt budowlany.
Właśnie, czy umowa była na projekt budowlany czy wykonawczy?

Mam nadzieję że tak projektant zrobi to bezpłatnie - umowa była na hybrydę czyli projekt budowlano-wykonawczy nawet nie wiem czy jest coś takiego w Prawie Budowlanym.
Zapłata za projekt już poszła - wiadomo instytucjs państwowa faktura z terminem rzecz święta.
zobaczy co dadzą rozmowy.pozdrawim

No i co z tego, że projektant jest dr inż? Być może uzyskała tutuł w latch 70-dziesiątych... (i do teraz projektuje na parametry 90/70) albo co gorsza... wiadomo z czego ma tytuł doktora? Mogła skończyć wydział machaniczno-górniczy :-). Poza tym sprawdziłem średnioroczne parametry instalacji z krzywej "grzewczej"... za dużo to ten kocioł nie będzie kondensował :-). Błąd projektanta. Jeżeli nie podpisałeś jakieś kartki z ustaleniami to dzwoń od razu do Izby inż sanitarnych i to zgłoś bo nie chcemy takich dr inż.!!! Poza tym wal śmiało i podaj imię i nazwisko tej pseudoprojektantki!!!

Tytuł dr ma od niedawna 2-3lata. Uprawnienia od roku wcześniej projektowała też. TERAZ najlepsze uczy -wykłada na jednym z byłych WSI i jak projekty mają być porządne :-).
Tak przy okazji śmieszy mnie gadanie projektantów jaka płaca taki projekt, przecież jak ktoś się zgodził za okreslone pieniądze to powinien zrobić projekt porządnie albo nie robic wcale i tyle.
Pozdrawiam i życzę spokojnych oraz miłych dni

Tytuł dr ma od niedawna 2-3lata. Uprawnienia od roku wcześniej projektowała też. TERAZ najlepsze uczy -wykłada na jednym z byłych WSI i jak projekty mają być porządne :-).
Tak przy okazji śmieszy mnie gadanie projektantów jaka płaca taki projekt, przecież jak ktoś się zgodził za okreslone pieniądze to powinien zrobić projekt porządnie albo nie robic wcale i tyle.
Pozdrawiam i życzę spokojnych oraz miłych dni

Kotły kondensacyjne to małe piwo w projektach
prosze znależ projektanta któr zrobi projekt z układem solarnym c.w.u. i wspomaganie c.o. podlogowego oraz kominek z plaszczem wodnym.

pomocy jak dobrać grubość pionów w domu jednorodzinnym
o powierzchni ok.120m

Chodzi chyba o średnice pionów c.o ? tak
bez rzutu pomieszceń i wspołczynników przenikania przegród lub warstw przegród nie da sie tego zrobić dobrze.
Zależy tez ile ma być pionów. Strzelając z palca myślę,
że nie powinny byc większe niż 22mm dla CU ale proszę nie traktować tego jak odpowiedzi.Najlepiej zlecic wykonanie projektu. pozdrawiam t.o.

Chodzi chyba o średnice pionów c.o ? tak
bez rzutu pomieszceń i wspołczynników przenikania przegród lub warstw przegród nie da sie tego zrobić dobrze.
Zależy tez ile ma być pionów. Strzelając z palca myślę,
że nie powinny byc większe niż 22mm dla CU ale proszę nie traktować tego jak odpowiedzi.Najlepiej zlecic wykonanie projektu. pozdrawiam t.o.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.