Kontrola kominiarza - jakie parametry są prawidłowe?

Kominiarz przeprowadzając raz do roku kontrolę ciągu kanałów wentylacyjnych ostatnio wpisał takie parametry: kuchnia-przy zamkniętym oknie 0,80 m/sek, przy otwartym oknie 1 m/sek, łazienka z WC - przy zamkniętym oknie 0-0,20 m/sek, przy otwartym oknie 0,60 m/sek. Jak to się odnosi do Polskiej Normy z Wentylacji? Tam parametry podane są w m³/h. Proszę o odpowiedź!

Kominiarz mierzy prędkość przepływu powietrza a w PN podany jest wielkość przepływu. Jeżeli mieć jakiś punkt odniesienia to potrzbne jest jeszcze kilka parametrów- książka, internet lub studia.....

[quote: bart]Kominiarz mierzy prędkość przepływu powietrza a w PN podany jest wielkość przepływu. Jeżeli mieć jakiś punkt odniesienia to potrzbne jest jeszcze kilka parametrów- książka, internet lub studia.....[/quote]

...jakie studia??? To policzyłoby dziecko z podstawówki...
Jezeli masz prędkość przepływu w m/s, to pomnóż to przez pole powierzchni kratki wyrażonej w m2. Otrzymasz wydatek w m3/s. Teraz pomnóż razy 3600 sek i będzziesz miał wynik w m3/h :)

Przykład:

Jeżeli w kuchni masz np. otwór wentylacyjny o średnicy 125mm, a prędkość przepływu to podane przez Ciebie 0,8 m/s, to wydatek wynosi ~35m3/h

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.