310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

parametry ct w lato

mam pytanie:
jaki parametr ct powinien byc doprowadzany do central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w okresie letnim( dla klimatyzacji z uwagi na grzanie zmniejszajace wilgotność względną po osuszaniu i ochładzaniu, oraz niższą temperatura zew - przeważnie nocą, oczywiście w okresie letnim zarówno dla klimatyzacji jak i wentylacji) ?
Jestem praktykiem czekam na ciekawe i logiczne odpowiedzi.
Pozdrawiam

jak najwyższą możliwą
zależy skąd masz to ciepło
- jak z kotłowni to tak , aby zapewnić kondensację
- jak z rury - to patrz na warunki jakie daje rura - tez nisko schodzą

woda na ct produkowana jest na wymiennikowni, problem z tym że na obiekcie mam ok 150 central o mocy łącznej ok 4MW , jak puszcze na cały obiekt tyle co wymiennikownia da to rachunek zaboli.
Moja propozycja 50st C, co Wy na to?

zależy jakie masz parametry na wymienniku ale powinno być 80/60

w lato energetyka jest w stanie dać maks 65/70 st na wysokim parametrze, tak więc po uwzględnieniu sprawności wymiennika jestem w stanie uzyskac 55-60st C na niskim parametrze

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.