Witam
Poszukuje info na temat krotności wymian powietrza w palarniach
Oraz podstawę prawną takiego a nie innego stanu
Z góry dziekuje
Witam
Poszukuje info na temat krotności wymian powietrza w palarniach
Oraz podstawę prawną takiego a nie innego stanu
Z góry dziekuje
Witam
Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 1650, 2003r., poz. 1649/1650).
A w dwóch słowach mówiąc: 10 wymian
Dzięki
W pewnej palarni jest własnie zaprojektowane 10 wymian ale te 10 wymian jest nie wystarczające.
"smród" roznosi sie po obiekcie.... :(
Bo poza kwestią 10 wymian niezbędne jest wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniu (nawiew mniejszy od wywiewu) lub sam wywiew (powietrze zaciągane przez podciśnienie przez kratkę kontaktową). Oczywiście można zwiększyć krotność, zwłaszcza przy małej kubaturze
Witam
Kubatura wynosi 40 m^3 więc powinno byś jakieś 400 m^3/h i tyle jest. Nawiewu nie ma, do pomieszczenia jest dwoje drzwi w których są kratki przelotowe o łacznej powierzchni 500cm^2 Podciżnienie jakiś jest ale widać niewystarczające
Jeśli jedyne otwory jakie byłyby w tym pomieszczeniu to te kratki, to przy 400m3/h (ktoś to mierzył ???) prędkość przepływu powietrza powyżej 1m/s załatwiłaby problem ale ...
Co w momencie otwarcia drzwi ???
Przy standardowych wymiarach (np. 800x2000mm) masz powierzchnię już 1,6m2. Dla zabezpieczenia tak dużego otworu przed wydostawaniem się dymu na zewnątrz potrzeba znacznie większych ilości powietrza (min. prędkość 0,5m/s).
Witam
Co propoponujecie? wymienić wentylator na większy??
Pomiary były wykonywane i takie wyniki podali w protokole odbiorowym (ale nikt przy pomiaorach im na rece nie patrzył).
A jesli już wymieniać to na jaki??
Istniejący jest dachowy wieć będzie kłopot bo to jakiś "wynalazek"