316
305
Strefa ekspertów HVACR

ogrzanie magazynu

Mam problem jak zbić ciepłe powietrze z góry magazynu. Mamy magazyn stary, słabo izolowany, wysoki i duży, a w środku warzywa. W zimie ogrzewamy go promiennikami elektrycznymi (8x15 kW). Niestety grzejamy głównie poddasze i zanim ciepło dojdzie do dołu, to rachunek za energię nas zżera. Dotarłem do ulotki destratyfikatora osiowo promieniowego firmy Cracow Consulting Company (www.ccc.pl). Prosiłbym o opinię, czy to ma szanse wyrównać rozkład ciepła, a zarazem pozwoli zaoszczędzić na energii elektrycznej. Dodam, że optymalna temperatura na magazynie to 6-8 stopni. Dotychczas było tak, że pod sufitem ponad 30 st., a przy podłodze 4-5 stopni.
Proszę o propozycję innych rozwiązań. Docieplenie ścian i sufitu nie wchodzi w grę (podobno zabytkowe konstrukcje).
Dzięki za pomoc

Jeszcze co do tych promienników. Moim zdaniem są to zwykłe nagrzewnice (spirala grzewcza + wentylator), ale producent upierał się, że to się nazywa promiennik. Niestety nie pilotowałem zakupu tych urządzeń.

Zmień kierunek wentylacji, wentylatory dające świeże w wdół.
A jeszcze lepiej rekuperator. 3000 m3/h mozna kupoć już za 5000 zł.

A żelazko można kupić już za 45 zł brutto no i co z tego ? Wentylku

Wentylku zaztanawiam się czy to co mówisz jest dobrym rozwiązaniem. Nie chodzi mi o odzysk ciepła, a o zbicie go na dół. Koszt rekuperatora, to żaden koszt w porównaniu do wykonania kanałów wy- i nawiewowych, ale dzięki za uwagę i czekam na opinie.

Ostatnio w fabryce montowałem rekuperator 3000 m3 za 44 000 zł, i wiem, że lepiej mieć tani niż żaden. Tak jak lepiej wygląda ciuch wyprasowany żelazkiem za 45 zeta niż wymięty jak psu z gardła Panie Gnom.
Natomiast "zdmuchniącie" ciepłego powietrza w dół można zrobić wyłącznie mechanicznie. Dml jak na górze dasz nadmuch a niżej wyciąg to nie trzeba bardzo silnych, a co za tym idzie głośnych wentylatorów. Jezeli w magazynie masz niską wilgotność to kanały nadmuchowe magą być nieizolowane (choć nie polecam)

http://www.wentylatory.net.pl/index.php?menu=wentylatory_przemyslowe&podmenu=mieszacze&q=1
dml nic nie mówi o wentylacji, kanałach i kubaturze magazynu więc przestańcie bredzić o rekuperatorkach na 3000 m3/h, równie dobrze możecie zaproponować żelazko.
Oczywiście, że wyrównanie temperatury zmniejszy rachunki za prąd. Ale modernizacja tylko na podstawie darmowych rad z forum może być kosztowna i nieskuteczna tak jak kupowanie tanich promienników.

Najprostsze i najtańsze rozwiązanie to zamontowanie destratyfikatora np. firmy Juwent za ok.1300 PLN

Uff, nie wiedzialem, ze rekuperator jest dobry na wszystko a zwlaszcza na schemat organizacji wymiany powietrza w hali magazynowej tak aby uzyskac prawidlowy rozklad temepratury powietrza wewnatrz w/w obiektu.
Polecam poszukac firmy lub projektanta, ktory posiada doswiadczenie w tego typu obiektach, wowczas taka osoba/firma na podstawie wymagan dla tego typu obiektow doradzi (przykro ale pewnie odplatnie) jaki system utrzymania wlasciwego rozkladu temp. bedzie nalepszy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.
Pozdr.

Coraz bardziej jestem przekonany do destryfikatora. Firma cytowana wyżej mówi o oszczędnościach energii w granicy 60 %. Czy według Waszej opini są podstawy, żeby temu ufać. Już z grubsza mam wymiary magazynu: 60x30x11 m. Nagrzewnice 120 kW (8x 15 kW). Tak naprawdę musielibyśmy ograniczyć się do 2/3 powierzchni i wysokość składowania do 2m.
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi i czekam na więcej. Za wszystkie jestem bardzo wdzięczny.

... oczywiście skoro wybrałeś najgorsze i nadroższe rozwiązanie domniemywam , że dml i Tom to ta sama osoba...
. chodziło tylko reklamę d...a kto to wymówi

. Niestety z Tomem nie jesteśmy jedną osobą, a raczej bardzo dobrze, że nie jesteśmy. Nie jest to żadna reklama tylko poważne pytanie. Zależy mi tylko na opini czy destryfikator może w takiej sytuacji pomóc lub na znalezieniu innego rozwiązania poprawiającego komfort grzania i pozwalającego obniżyć koszty.

Rekuperator lepiej wyrówna temperaturę, a że jeszcze odzyska ciepło i mniej kosztuje, to o czy tu pisać.

Wentylku. Powiedz mi jak można spożytkować i gdzie te odzyskane ciepło? Czy Aby nie bede wyrzucal je na zewnątrz?
Niestety nie potrzebuje tam ogrzewac wody ani nic podobnego.

Do Wentylka:
Powiem Ci krotko, wracaj do szkoly jak twierdzisz ze rozklad temperatury w pomieszczeniu zalezy od montazu rekuperatora, ja twierdze ze ZALEZY TO OD WLASCIWEGO SCHEMATU ORGANIZACJI POWIETRZA (LOKALIZACJA I RODZAJ NAWIEWNIKOW!!!!!!!!) NIE OD REKUPERATORA.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.