Witam
Mam problem zaladza mi sie jednostka wewnetrzna klimy i zawory przy jednostce zewnetrznej rowniez. lodu jest naprawde sporo, po wylaczeniu potrafi calkiem ladnie cieknac po scianie. Co moze byc przyczyna ? Urządzenie zamontowalem sam jakiś miesiąc temu i po 2 tyg zaczęly sie problemy. Prosze o pomoc

Problemow moze byc kilka. Potrzeba ustalic wiecej szczegolow.
1. W jakim miejscu stoi jednostka zewnetrzna? Jes zabudowana, zakryta, po poludniowej stronie budynku?
2. Skoro montowales sam klime to jak sprawdziles cisnienia pracy gazu?
3. Czy przy napelnianiu ukladu gazem odpowietrzales go w tym samym czasie?
4. Jaka jest powierzchnia pomieszczenia i moc klimatyzatora.

jednym z najczęstrzych przypadków zaladzania parownika(oprócz braku dokładnej ilości freonu) - jest ZA MAŁA ILOŚĆ POWIETRZA CYRKULUJĄCEGO przez parownik.
To oznacza, że albo jednostka jest mocno przewymiarowana i pracuje na niskiej prędkości, albo ilość powietrza idąca przez parownik jest w jakiś sposób ograniczona (mocno zapchane filtry ,ograniczony powrót powietrza, etc).
W systemach chłodu przewymiarowanie jednostki nawet o 20%jest b. poważnym błędem.

Urządzenie zamontowalem sam jakiś miesiąc temu i po 2 tyg zaczęly sie problemy.
Wlasnie dlatego sie pytam czy modul zew. nie jest przypadkiem osloniety i jest problem z przeplywem powietrza przez niego.

Jednostka zewnetrzna nie jest zakryta ma piekny przewiew kolo mojebo balkonu, pokoj 20m2 jednostka 7000BTU wiec w sam raz z jednym oknem na północ. Układ był opróżniony pompką próżniową, ciśnienie sprawdzone manometrem.(od kolegi zalegalo mu w szafie ;) Narazie doszedlem do tego ze skraplacz nie funkcjonowal odpowiednio po poprawkach czekam na efekty.
Dzieki za zainteresowanie. Moze ktos jeszcze bedzie mial inne sugestie :)

Miałem kiedyś podobny przypadek montażysta zamienił kable elektryczne

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.