Witam. Znalazłem się tutaj, ponieważ po dopuszczeniu wody do pieca (demontaż grzejnika) też miałem opisany wyżej problem. Ni cholery zawór nie chciał się otwierać. Znalazłem jednak sposób taki, że ustawiłem tryb na zimę, pompę na full, zakręciłem wszystkie grzejniki poza 1.jeden zostawiłem otwarty, aby w miarę wyrównać temp powrotu jednak przy trybie zima zawór ledwo się otwierał. Włączyłem lato, zawór 4d otworzyłem ręcznie na full. Jak temp. Poszła wysoko zamknąłem zawór, włączyłem tryb zima. Później powoli odkrecalem kolejno grzejniki(z 0-2-4-6) teraz mam upał w domu,a wcześniej na co szło tylko po 35'c mimo ustawionych 60'c. Może komuś pomoże. Pozdrawiam