310
305
Strefa ekspertów HVACR

kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym

WItam,
czy istnieją przepisy zezwalające na kolizję z kanałem wentylacyjnym instalacji freonowej (prowadzenie instalacji fronowej w poprzek lub wzdłuż) ? czy w ogóle dopuszcza się prowadzenie w kanałach wentylacyjnych jakichkolwiek innych instalacji ?

nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek innych instalacji

nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek innych instalacji
ale czy jest na to przepis bądź wytyczna? bardzo mi na tym zależy ponieważ Inspektor Nadzoru chce podpisać takie rozwiązanie a Ja nie chce się z tym zgodzić, potrzebna jest mi podstawa prawna, rozsądek własny mam :-)

zamiast wpuszczać linię freonową do środka zastosuj "portki" a potem tak samo wróć

Proszę poucz swojego inspektora:
Dz.U. 75 poz 690 z 2002 ze zmianami, paragraf 268 punkt 1 ustęp 3
"w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzić innych instalacji"

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.