310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Klima typu split słabo chłodzi

Witam.
Klimatyzacja typu split przy ustawionej temperaturze na minimum w trybie chłodzenia nawiewa powietrzem o temperaturze około 14 stopni. Z jednostki zewnętrznej wieje letnie powietrze - ale nie gorące. Obydwie rurki - gruba i chuda są zimne. Co może być przyczyną takiego zjawiska?

Proponuje zadzwonic do jednej z firm instalacyjnych i zaprosic Panów na przeglad. Przyjada wyczyszcza i bedzie dzialalo. Klimatyzator trzeba serwisoawac min raz w roku.

Mam podobny problem jak Henryk, filtry są czyste, skraplacz i parownik również, serwis twierdzi że trzeba wymienić sprężark Proszę o opinię, koszt sprężarki jest wysoki.

A czynnik ??? Proponuje wezwac inny serwis

A jak jest przyczyna wymiany spreżarki

Serwis twierdzi, że wydajność sprężarki zmiejszyła sie.
Sprawdzano ciśnienia, są dobre. W identycznym klimatyzatorze wszysko jest podobnie ale efekt chłodzenia jest super. Zauważyłem, że wentylator skraplacza pracuje na mniejszych obrotach.
Jest to klimatyzator TRANE.
Były już dwa serwisy.

Dziękuję za odpowiedzi.
Jaki może być koszt takiego serwisu - typu uzupełnienie czynnika, przegląd.
Grzanie działa ok.

Zapomniałem dodać, ze wszystko jest czysciutkie nie ma żadnych grzybków ani zanieczyszczeń

Podpatrzyłem jeszcze, ze zawór wysokiego ciśnienia jest zimny i zbiera sie na nim skroplona woda. Ale lodu nie ma. Wody też duzo nie jest - nie kapie z zaworu. Lodu nie ma też w jednostce wewnętrznej. Skropliny splywaja poprawnie na podwórko i nie jest ich mało.
Moze cos mi się przewidziało z tym ze za słabo chłodzi? pirometru nie mam, pomoaru dokonałem zwykłym termometrem.
Sam nie wiem, czy wzywać serwis czy nie

A kiedy ostatnio urzadzenie bylo serwisowane ??? Powiem inaczej napewno wezwanie serwisu nie zaszkodzi !!!

W ogóle jeszcze nie było:)

Witam, ważną informacją jest jaka temperatura panuje w pomieszczeniu, z pytania wiemy że: " w trybie chłodzenia nawiewa powietrzem o temperaturze około 14 stopni", jeżeli klimatyzator schładza powietrze o 10- 14K jest dobrze. Należy jednak wezwać prawdziwy serwis który ma pojęcie o instalacji chłodniczej ( sprawdzi ciśnienia, prądy pracy itp.) a nie tylko umieć zamontować klimatyzator i podłączyć manometry serwisowe.

O tym mowie.

do Henryka
Jeśli wszystko było sprawdzone, ciśnienie gazu ok.temp.wylotu ok.to proponuje jeszcze sprawdzić stopień zabrudzenia turbiny przy chłodnicy albo ......nie panikować
Ps.A czy ta klima nie jest dobrana 2kW na 40m2

Klima jest w pokoju około 25m2, mieszkanie ma 42m2, klima 2,5kW. Temperatura w pomieszczeniu około 24 stopni po schłodzeniu, przed schłodzeniem 26. Przy wylocie podczepiłem termometr elektroniczny i po około 40 minutach spada na nim do około 14 stopni. Czyli chłodzi o około 10 stopni.
Ciśnienia nie były mierzone.
Ogolnie jesli chodzi o komfort to mi wystarcza, ale cos podejrzane sie wydaje ze jednak za słabo to chłodzi.
Czy jesli jest za mało czynnika, to jesli bedzie przez długi czas włączona klima to jest ryzyko uszkozdenia?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.