Jak wykonac pulapki olejowe na rurach dla klimatyzatora typu split w przypadku kiedy skraplacz jest powyzej parownika?Czy pulapki sa potrzebne na rurze cieczowej i gazowej czy tylko na jednej z nich ?
Jak wykonac pulapki olejowe na rurach dla klimatyzatora typu split w przypadku kiedy skraplacz jest powyzej parownika?Czy pulapki sa potrzebne na rurze cieczowej i gazowej czy tylko na jednej z nich ?
i jak wykonac pułapki na rurze 18 przeciąganej przez szacht 40cmx20cm przy długosci rur ok. 15m...
w moim przypadku skraplacz jest na dachu i tj. w instrukcji zostalo to pokazane pulapki nalezy zrobic na zewnatrz przed wejsciem przez strop.W instrukcji jest rowniez przedstwione malo dokladnie,ze nalezy zrobic jakas pulapke symetryczna (wygieta w dol ) przed wejsciem do parownika i tu jest problem bo jest to klimatyzator kanalowy w podwieszanym suficie i rury z odsadzka rowniez sie nie zmieszcza.Dlatego chce sie upewnic czy jedna pulapka na rurze cieczowej i gazowej wystarczy (a moze ta 2a symetryczna rowniez na obu rurach nie jest w ogole potrzebna)?
Jeżeli już to pułapka - syfon potrzebna jest tylko na rurze wznośnej gazowej, bo tylko tam jest problem z powrotem oleju. W jakich odstępach syfony - w zależności od zaleceń producenta i średnicy rur.
nowe urządzenia nie wymagają pułapek, mają w standardach separatory a ilośc, która się wdostanie nie wymaga powrotu, walczyłem z tym prze 2 lata, posiadam potwierdzenia przez fabryki bo nasi handlowcy -dystrybut... to nawet nie zawsze wiedza o co się pyta.
co to znaczy "nowe urządzenia"?
Ciekawe...co to za urzadzenia?
Daikin i Fujitsu jeszcze o tym nie wiedza...czyzby jakis czarny kon? hehe
czas najwyższy poczytac dokumentacje, inst. intalacji.
Diakin tez nie wymaga. żadna instalacja INVERTER-owa !!!!, VFR, VRV, SMMS, nie wymagają. Ciekawy poziom wiedzy instalatorów reprezentujecie !!!!
a i owszem byl separator w McQuayu ale w instrukcji (z 2001r,nowszych nie bylo) i tak pokazali, ze po drodze powinna byc pulapka i jest to nie-inverter.