316
305
Strefa ekspertów HVACR

jaki rekuperator?


"Rekuperator dobiera się na podstawie ilości wymian do kubatury budynku przyjmuje się że dla domków jednorodzinnych powinno być 06-08 w/h optymalna wymiana to 1 w/h"
SKĄD TO WYDOBYŁEŚ?. PRZECIEŻ TYLKO CHORY W DOMU ROBI WYMIANY NA KUBATURĘ. GDZIE SPOTKAŁEŚ TAKĄ NORMĘ


Rekuperator dobiera się na podstawie ilości wymian do kubatury budynku przyjmuje się że dla domków jednorodzinnych powinno być 06-08 w/h optymalna wymiana to 1 w/h
SKĄD TO WYDOBYŁEŚ?. PRZECIEŻ TYLKO CHORY W DOMU ROBI WYMIANY NA KUBATURĘ. GDZIE SPOTKAŁEŚ TAKĄ NORMĘ
Rekuperator dobierałem do sumy kubatur poszczególnych pomieszczeń w budynku,uwzględniając specyfikę pomieszczeń.przyjęty wsp.06-08 jest często wymieniany w publikacjach,i ma się do konkretnego użytkowania "nijak".Decydującym kryterium doboru wydajności reku wydaje się być styl użytkowania budynku ,a więc przedewszystkim intensywność takich spraw jak:kąpiel, sposób przygotowania posiłków,czas przebywania domowników w domu częstotliwość urządzania przyjęć przyjęty sposób ogrzewania budynku jak też istotne jest położenie działki.Z dyskusji na różnych forach wynka że częściej wydajność jest przewymiarowana niż zbyt mała.W moim przypadku też mam przewymiarowaną wydajność,ale w sytuacji kiedy mam możliwość regulacji wydajności przydaje się to latem kiedy mogę podnieść wydajność do ok 1,5 w/h bez zbytniego wytężania wentylatorów,aktualnie reku pracuje na wydajności ok 0,4 w/h ijest to wystarczające.Moim zdaniem nie warto przykładać zbyt dużej wagi do wsp.odzysku ciepła podawanego przez wszystkich producentów ,jest to marketing.Korzystniej jest znależć reku z dobrą elektroniką sterowania w różnych opcjach,natomiast warto pamiętać że ilość odzyskanego ciepła przez reku zależy od aktualnej wydajności,a tą w okresie zimy obniżamy po to np aby nie przesuszać zbytnio powietrza ,no i nie zapominać że odzysk ciepła dotyczy tylko i włącznie tej części która usuwana jest z pomieszczeń przez wentylację,jest to kilka do kilkunastu procent w blansie strat ciepła przez cały budynek.

ed
Czy możesz podać typ zainstlowanego urządzenia?
I pytanie nie na temat ale bardziej dla mnie ważne, jeśli byłbyś uprzejmy odpowiedzieć. Czy masz może pompę ciepła, a jeżeli masz, to czy jesteś z niej zadowolony?
Pozdrawiam

Storkair ComfoAir 500 ,aktualnie zastępuje go nowy model o podobnych parametrach.Wybrałem reku do współpracy z GWC rurowym .GWC wykonałem z rur pcv śred.20 cm o najcieńszych ściankach z materiału litego /nie wskazane ścianki porowate/ długość części podziemnej ok 46 mb,posadowienie na głębokości ok 1,5 do 1,8 w gruncie gliniastym/jest to korzystne dla wymiany ciepła a np nie jest najlepszy grunt przepuszczalny/.W ubiegłą zimę jak i teraz nie robiłem przerw w użytkowaniu GWC dla regeneracji, temperatura nawiewu jest praktycznie stała /18 - 19 st.C/ Pompa ciepła to z kolei "modny temat" rozważałem takie rozwiązanie i po różnych konsultacjach i" ryciu"w temacie zrezygnowałem,powodem było to że ewentualna korzyść z zastosowania pompy ciepła jest możliwa do dokładnego wyliczenia a ewentualne szkody dla termiki na działce są trudne do określenia chociaż wystąpią.Istotą w eksploatacji pomp cieplnych jest tzw.przekładnia czyli relacja pomiędzy energią konieczną do dostarczenia dla pracy pompy ,a energią uzyskaną z ziemi oraz koszt inwestycji.Pompy cieplne ogólnie można podzielić na sposób ułożenia wymiennika ciepła czyli przeważnie wężownicy ,są to zazwyczaj ułożenie poziome w gruncie lub pionowe odwierty do głębokości występowania warstw wodonośnych te pierwsze tańsze ale niekorzystne /przważnie / z powodu oziębiania terenu działki,te drugie zdecydowanie droższe inwestycyjnie.Uzysk ciepła kształtuje się zazwyczaj w taki sposób że jeśli zakładamy podgrzanie czynnika np do 55 st.C to przekładnia wynosi ok 1,5 czyli z 1kW energii użytej do pompy/głównie sprężarka/uzyskamy ok 1,5 kW energii cieplnej.Jeśli założymy niższą temperaturę czynnika /np w ogrzewaniu podłogowym/ czyli ok 25 - 30 stC to możliwe jest uzyskanie przekładni ok 1-4 do 1 - 5. Tak więc jeśli rozawżamy zastosowanie pompy cieplnej to musimy uwzględnić wszystkie okoliczności co jest możliwe i w zasadzie nie trudne "rachunek ekonomiczny" ale jeśli np ktoś ma dostęp do kanału z wodą zrzutową z zakładu przemysłowego /który nie zamierza zbankrutować/ to ....ho ho

A co powiecie na takie wytyczne;
- sypialnia 50 - 70 m3/h - nawiew
- gabinet 50 m3/h - nawiew
- salon - 100-150 m3/h - nawiew
- toaleta - 50 m3/h - wyciąg
- łazienka z przysznicem - 120 m3/h - wyciąg
- łazienka z wanną - 100 m3/h - wyciąg
- kuchnia - 80 - 120 m3/h - wyciąg
- garderoba - 30 - 50 m3/h wyciąg
- salon - 50 m3/h - wyciąg w pobliżu kominka
wszytkie parametry podano w pracy dziennej, w nocy centrala może pracować na 1/2 wydajności.
Wielości oczywiście uzależnione sa od kubatury pomieszczeń, jednak przy domku 120 m2 zakładam, że nie bedzie salonu 100 m2

ed!
Te 18-19 stopni masz na nawiewie, czyli za wymiennikiem. A czy mierzyłeś temperaturę na czerpni, czyli to co Ci wychodzi z GWC? Jeżeli np. w marcu byłaby to temperatura niewiele niższa od wspomnianej, to byłoby super. Wtedy GWC jest jest rozsądną alternatywą dla pompy ciepła.
Pozdrawiam

A co powiecie na takie wytyczne;
- sypialnia 50 - 70 m3/h - nawiew
- gabinet 50 m3/h - nawiew
- salon - 100-150 m3/h - nawiew
- toaleta - 50 m3/h - wyciąg
- łazienka z przysznicem - 120 m3/h - wyciąg
- łazienka z wanną - 100 m3/h - wyciąg
- kuchnia - 80 - 120 m3/h - wyciąg
- garderoba - 30 - 50 m3/h wyciąg
- salon - 50 m3/h - wyciąg w pobliżu kominka
wszytkie parametry podano w pracy dziennej, w nocy centrala może pracować na 1/2 wydajności.
Wielości oczywiście uzależnione sa od kubatury pomieszczeń, jednak przy domku 120 m2 zakładam, że nie bedzie salonu 100 m2
Bilans nawiewu i wyciągu powinien się zgadzać z lekką przewagą /ok 2 proc.do wytworzenia podciśnienia/ dla wyciągu ,wentylatory w reku nawiewne i wyciągowe są tej samej wydajności.

wentylacja to też komfort! jaka będzie wilgotność przy takiej wentylacji? 20m3/osobę ! i tyle

ed!
Te 18-19 stopni masz na nawiewie, czyli za wymiennikiem. A czy mierzyłeś temperaturę na czerpni, czyli to co Ci wychodzi z GWC? Jeżeli np. w marcu byłaby to temperatura niewiele niższa od wspomnianej, to byłoby super. Wtedy GWC jest jest rozsądną alternatywą dla pompy ciepła.
Pozdrawiam
Nie mierzyłem ,jeśli na zewnątrz mam obecnie praktycznie ok -10st C/Białystok/, od wielu dni, a za wymiennikiem na nawiewie 18-19 ,to mi odpowiada.GWC nie może być alternatywą dla pompy cieplnej, ponieważ oba urządzenia różnią się przeznaczeniem .GWC zapewnia podgrzanie wstępne powietrza do wentylacji w zakresie od temperatur bardzo ujemnych do ok plus 8-10st i w tym zakresie pracuje jako wymiennik ciepła ,natomiast pompa cieplna pozwala uzyskać ciepło z ziemi o wyższych parametrach i takie ciepło przez odpowiedni wymiennik użyć do ogrzania powietrza wentylowanego,o temperaturach i koszcie uzyskania ciepła w ten sposób wspominałem poprzednio.ciepło w GWC jest uzyskiwane w sposób bierny np od -20st do +8st resztę załatwia reku.Jeżeli nie wykonasz GWC,a powietrze będziesz pobierał np z czerpni ściennej to podgrzanie go pompą będzie kosztowało,Nie podejmuję się szacować ile bo zawsze będzie to sprawa indywidualna ale dojdą do tego uciążliwości związane z obśługą urządzenia,np nie zawsze cicha praca sprężarki przy pompie.

"Decydującym kryterium doboru wydajności reku wydaje się być styl użytkowania budynku ,a więc przedewszystkim intensywność takich spraw jak:kąpiel, sposób przygotowania posiłków,czas przebywania domowników w domu częstotliwość urządzania przyjęć przyjęty sposób ogrzewania budynku jak też istotne jest położenie działki"------------nie wiem kolego co za szkołę kończyłeś ale jak przyjmujesz na tej podstawie ilość wymian powietrza w domach mieszkalnych to GRATULUJĘ pomysłu odnośnie kąpiel to wc i łazienkach układ wentylacyjny powinien być oddzielny, chyba że chcesz mieć pleśń i wilgoć w kanałach, wszystkie normy podają że nie łączy się razem wentylacji wc z resztą pomieszczeń, co do czasu przebywania domowników to też jest bez sensu można przyjąć na podstawie ilość domowników a nie ich czasu przebywania tak więc radzę zapoznać się z fachową literaturą a nie powielać głupot zaczerpniętych z internetu

Decydującym kryterium doboru wydajności reku wydaje się być styl użytkowania budynku ,a więc przedewszystkim intensywność takich spraw jak:kąpiel, sposób przygotowania posiłków,czas przebywania domowników w domu częstotliwość urządzania przyjęć przyjęty sposób ogrzewania budynku jak też istotne jest położenie działki------------nie wiem kolego co za szkołę kończyłeś ale jak przyjmujesz na tej podstawie ilość wymian powietrza w domach mieszkalnych to GRATULUJĘ pomysłu odnośnie kąpiel to wc i łazienkach układ wentylacyjny powinien być oddzielny, chyba że chcesz mieć pleśń i wilgoć w kanałach, wszystkie normy podają że nie łączy się razem wentylacji wc z resztą pomieszczeń, co do czasu przebywania domowników to też jest bez sensu można przyjąć na podstawie ilość domowników a nie ich czasu przebywania tak więc radzę zapoznać się z fachową literaturą a nie powielać głupot zaczerpniętych z internetu
Może żle zrozumiałem sens wypowiedzi ale użycie zwrotu cyt"wszystkie normy..."sprawia wrażenie że rozmawiamy o różnych rodzajach wentylacji ,moje wypowiedzi dotyczą wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła ,które jest wydalane wraz ze zużytym powietrzem, a zasada jest taka że nawiewy umieszczamy w pomieszczeniach mieszkalnych "suchych" a wyciągi w pomieszczeniach "wilgotnych" jak kuchnie, pralnie,łazienki,wc,garderoby,chyba że z bilansu nawiewu i wywiewu wynika nadwyżka powietrza wywiewanego wtedy można dać dodatkowy nawiew w pomieszczeniu "wilgotnym" oczywiście po analizie sposobu użytkowania pomieszczeń .Przyznaję koledze że pochopnie użyłem słów o "decydującym kryterium...."sprawy które wymieniłem w tym aspekcie powinny być po prostu uwzględnione przy doborze reku,dlatego że typoszeregi rekuperatorów o podobnych cechach różnych firm różnią się czasami niwiele pod względem wydajności.pozdrawiam

Wybierając rekuperator przede wszystkim trzeba postawić sobie pytanie "na czym zależy nam najbardziej?". Czy chodzi jedynie o sprawną wentylację czy może ważniejsza dla Nas będzie ekonomia (sprawność) i ergonomia(hałas i zużycie prądu).

Jeśli dysponujemy skromnym budżetem warto zastanowić się nad wykorzystaniem urządzenia, które zapewni nam przede wszystkim sprawną wentylację, odczuwalnie wpłynie na ograniczenie ubytku ciepła, a jednak nie będzie sprzętem z najwyższej półki. W takiej sytuacji należy przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość wykonania instalacji rozprowadzającej, aby nie miała dużego oporu, nie była zbyt rozległa, niepotrzebnie pozaginana. Jeśli instalacja wentylacji będzie wykonana niewłaściwie, jej umieszczenie będzie nieprzemyślane, a zabezpieczenia termiczne niewystarczające, sprawność rekuperatora niewiele zmieni. Całe ciepło ucieknie nam �po drodze� i nie będzie z czego odzyskiwać energii. Tak samo oczywiście będzie w przypadku doskonalszych centralek. Jeśli cała instalacja mieścić się będzie na zimnym strychu, gdzie temperatury są niskie, mniej czułe urządzenie, pracować będzie zdecydowanie stabilniej. Jego czujniki nie zarejestrują niczego niepokojącego i urządzenie pracować będzie dalej bez przeszkód, jednak straty ciepła jakie będą miały miejsce będą znaczące. Nawet do 50% energii którą można było by zatrzymać. Jeśli jednak budujemy dom z myślą o energii i jej oszczędności należy dążyć do jak najwyższej szczelności zarówno powietrznej jak i termicznej w związku z tym , powinniśmy unikać �zimnych miejsc� lub dokładnie izolować całą instalację. Jeśli zaś nasza sytuacja finansowa pozwala nam na nieco większy wydatek, warto zainwestować w system trochę więcej środków, ze względu na to, iż samo urządzenie będzie dużo bardziej zaawansowane, przez co jego zdolności odzysku będą dużo wyższe, a zatem oszczędności większe i czas amortyzacji całego przedsięwzięcia krótszy. Precyzyjne centrale swoją sprawnością sięgają nawet do 95% - co oznacza, iż energia powietrza powróci z bardzo niewielką stratą.

Decydującym kryterium doboru centrali wentylacyjnej powinna być jakość, niezawodność i kultura pracy. W końcu jest to sprzęt, który pracować będzie przez wiele lat w naszym domu. Jeśli będzie za głośny, niechętnie będziemy z niego korzystać, a zatem jego sprawność i funkcjonalność drastycznie się obniży. Jeśli będą częste awarie, koszt napraw spowoduje że inwestycja w rekuperacje nigdy się nie zwróci i jeszcze do całej inwestycji dołożymy. Warto dodać, że jeśli odzysk ciepła będzie zbyt mały, a koszty eksploatacyjne przerosną zyski, w efekcie nie tylko stracimy na komforcie życia, ale też finansowo. Najlepiej zatem, wybierając rekuperator do naszego domu, popytać znajomych, poszukać opinii o firmie instalującej dane urządzenia i podjąć decyzję w oparciu o solidne podstawy. Do wyboru mamy wiele typów urządzeń, różniących się zarówno technologią, jak i parametrami. Skąd te różnice? Wynikają one zarówno z typu zastosowanego wymiennika, jak i materiałów, z których są wykonane np.:

* Wymiennik obrotowy - zwany bębnowym - to rekuperator, którego wymiennik jest ruchomy. Ma budowę bębna, a podczas jego pracy ciepłe, zużyte powietrze częściowo miesza się z powietrzem świeżym, przez co wielkość urządzenia jest zwykle większa. Niestety stosowanie takiego urządzenia w domu jest niepraktyczne, gdyż efekt mieszania się powietrza z toalety z powietrzem z kuchni może powodować przenoszenie zapachów, co znacząco pogarsza komfort wentylowania. Cena bywa przystępna, jednak należy zwrócić uwagę na to, iż zgodnie z przepisami takie urządzenie może mieć przeciwwskazania ze strony prawnej.


* Wymiennik krzyżowy - najliczniejsza grupa urządzeń posiada właśnie taki wymiennik. Jego powierzchnia i konstrukcja ogranicza odzysk ciepła do poziomu 75%. Jedynie w przypadku zastosowania dwóch wymienników sprawność może wzrosnąć nawet do 85%. Jednak opór takiego wymiennika znacznie rośnie, a zatem moc wentylatora potrzebna do �przepchania� powietrza będzie większa, a tym samym wymiar urządzenia również. W tym przypadku też głośność urządzenia będzie wyższa, a zatem cały system wymaga większych nakładów pracy, aby skutecznie go wyciszyć. Koszty eksploatacji w tym przypadku będą wyższe, więc i rachunek ekonomiczny nieco inny.


* Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy - jest to rodzaj wymiennika o najwyższej sprawności ze względu na konstrukcję i powierzchnię działania. Wymienniki tego typu mogą odzyskać do 95% ciepła z powietrza wentylowanego, jednak ze względu na swoją konstrukcję małych szczelin, wymagają bardziej zaawansowanego systemu sterowania wewnętrznego w centrali. Przez to urządzenia z tego typu wymiennikiem są lepsze, ale i droższe. Dzięki wyrafinowanej elektronice urządzenia te mogą współpracować z wentylatorami najnowszej generacji na prąd stały, przez co zużycie prądu i hałas tych jednostek jest zdecydowanie najniższy. Jeśli chodzi o wymiary, są to jedne z najmniejszych i najbardziej praktycznych urządzeń ze względu na regularny kształt i małe gabaryty.

Pozdrawiam
www.wioldar.com

Jeśli pomogłem jestem bardzo rad :-)
[url]www.wioldar.com[/url]

Rekuperator jest szczególnie przydatny jeżeli mamy zamnontowaną pompę ciepła,zrestzą można o tym poczytać na forum. Zaparszam takze na www.spednet.pl gdzie dowiecie się szczegółów.


www.spednet.pl – pomy ciepła

Poczytaj o REKUPERATORACH artykuł w darmowej gazecie eFachowiec eFachowiec http://www.efachowiec.info/?site=numer_2011_1

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.