310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

instalacja z odzyskiem ciepła, a jak procesy przeprowadzic?

witam, mam taki maly problemik, projektuje instalacje z odzyskiem ciepla ale nie wiem jakie procesy przeprowadzic, czy z odzyskiem czy bez. nie ukrywam ze bez nie stanowia problemu. Z zas hmm... bedzie trzeba wrocic do lektorki pewnie... ;/

a z czego chcesz odzyskiwac to ciepło ?? jakie instalacje chcesz zaprojektowac ? napisz cos wiecej

instalcje juz mam, centrale w sumie program mi dobierze, potrzebuje jakis ewentualnie program ktory wyznaczy mi punkty na wykresie i-x z uwzglednieniem odzysku ciepla. po prostu musze na wykresie i-x przedstawic procesy zachodzace w centrali a tym samym wyliczyc moc nagrzewnicy i chlodnicy.
moze masz cos na ten temat?

wpisz na wentylacja.com.pl hasło wykres moliera ... znajdziesz tam link który opisuje wszystkie procesy ..również odzysku na krzyżowcu i obrotowym

Czego ucza teraz na tych studiach to nie wiem. Za moich czasow (1998-2003) wykres i-x mialem w palcu i obywalo sie bez komputerow.

ja zrobic wykres bez odzysku ciepla wiem bo mialem to na cwiczeniach, ale jak mam jakis wymiennik do odzysku ciepla/chlodu to troche juz nie bardzo. wystarczy ze ktos mi powie jak to przeprowadzac to dam rade bez komputera, tylko jak wymiennik uwzglednic... to mnie zastanawia. owszem kozystanie z programow jest pojsciem na latwizne, ale jak bym tam zobaczyl jak to rpzebiega to bym sobie wtedy recznie to policzyl. bylbym wdzieczny za jakies instrukcje co do tego.

czy mam wymienik potraktowac tak jak bym robil z recyrkulacja? tylko w jakim to stopniu? nie wymagany jest w tym przypadku stopien sprawnosci wymiennika w odzysku ciepla/chlodu?
moj gg 1221401

a mozna zrobic tak, ze znajac sprawnosc wymiennika (wybranej firmy) i na podstawie jego sprawnosci dokonac obliczen? bo tak, tn znam, tz tez, tp rowniez, czyli jak by odpowiednie polaczenie punktow i rozpoczecie procesu od miejsca sprawnosci wymiennika, ale to chyba nie tak dziala... moze ktos cos podpowiedziec?

Wojtku ..pomyśl a Ci się uda.
Nie podałeś podstawowej informacji - na czym robisz odzysk.
Druga sprawa: znasz sprawność wymiennika...możesz sprawdzić temperatury na nawiewewie i wywiewie...możesz sprawdzić punkt rosy i jakie masz wykroplenie na wywiewie (o ile krzyżowy).
W czym problem? Jesteś inżynierem - myśl, albo poszukaj w tym serwisie.
Do "Ja" - za moich czasów to należało opanować nawet jak konstruować wykres i-x :) To dopiero była zabawa

I jeszcze jedno Wojtku - ja sobie to wyobrażasz że ktoś Ci narysuje przebieg procesu ...zeskanuje i prześlę mailem? :)

dzia za info:) (pozno tu zajrzalem bo projekt musialem lekko skorygowac) nie liczylem zeby ktos mi wysylal co kolwiek, chodzilo mi o informacje jak do tego podejsc, bo promotor powiedzial mi zebym sam sie nad tym zastanowil. no i cos tam naskrobalem, ale nie jestem pewien co do jednej opcji (rotor higroskopijny), czy dobrze poprowadzilem linie od p Z(-20C i 100%) do Z2(12,9C; 54,6%) bo z tego co mi wyszlo to wynika ze w tym wymienniku woda stoi:) i do tego mam bardzo malą różnice wilgoci miedzy powietrzem w pomieszczeniu a nawiewanym (rowna 0,25g/kg); ale to juz z nim skonsultuje.
dzieki
Wojtek

Skontaktuj się z vts z tego co pamiętam w katalogu papierowym mają przedstawione procesu na krzyżowym i obrotowym.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.