Ilość powietrza wentylacyjnego # 2

Witam
Mam pytanie ... jak obliczyć ilość powietrza wentylacyjnego dla hali. Chodzi mi o wzór V=Qc/(Ro*cp*(tp-tn)) .... jeżeli nie chce chłodzić powietrza tylko je wymienić. To jak mam obliczyć ilość powietrza. Przecież nawiewam powietrze zewnętrzne które dla lata - lipca przyjmuje się 30 stopni. Czy musi być chłodnica co je ochładza ? nie moge nawiewać po prostu powietrza żeby je oczyścić ? Jaką temperature wstawić do tego wzoru ... i jak to się odniesie do zimy ... pozdrawiam

Proszę o pomoc

Jak rozumiem pytanie zadawane jest przez osobe prywatną, bo nie sądzę że takie pytanie może paść z ust projektanta albo studenta wydziału sanitarnego ...
a ponieważ jest ... dramat..... i kiedyś, ktoś taki, nazwie się projektantem. :(

Policz powietrze z krotności wymian: kubatura pomieszczenie x krotność. Daj nagrzewnice dla okresu zimy.

Wzór który podałeś odnosi się do ilości powietrza potrzebnego do pokrycia zysków ciepła. Skoro chcesz tylko powietrze wymienić to liczysz z krotności bez uwzględniania mocy i temperatur. Dla zimy nagrzewnica obowiązkowo.

skoro nic nie kuma, niech wejdzie na http://obliczanie-wentylacji.pl/
tam policzy wentylację, zyski ciepła i inne

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.