Witam wszystkich. Prosze o odpowiedz jakie są kryteria wyznaczania ilości powietrza usuwanego z toalet publicznych, składających sie wielu umywalek, pisuarów czy muszli klozetowych. Z góry dziekuje

nizla praktyka, sprawdzona jest 25l/s na oczko, tj kibelek, pisuar. Jesli pisuar w postaci sciany placzu :) to 600mm szerokosci jako jeden pisuar. Dobrze tez sprawdzic na powierzchnie, okolo 10 l/m2 powierzchni toalety.
Nie zapomnij o powietrzu kompensacyjnym, tj np kratka w drzwiach liczona na mx 1m/s.
Generalnnie im wiecej powietrza usuwanego tym lepiej, szczegolnie w centrach handlowych, teatrach,lotniskach itp. Smrod z toalet jest dosc uciazliwy
To tyle na temat kiblologii
bronek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) oraz "uakualnienie" Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 roku.

25 - na pisuar i 50l/m2 na miske ustępową

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.