310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Obliczenie strumienia powietrza

Witam, staram się obliczyć strumień powietrza. Niestety mam problem z określeniem temperatury nawiewu i usuwanego powietrza.

Projekt dotyczy pomieszczeń klimatyzowanych, w których stale mają być zachowane pewne parametry. Np. t=20 C i fi=50%. Strumień powietrza chyba powinnam policzyć ze względu na wilgotność. Wiem, że jest wzór V=W/(ro*(xw-xn)). Tylko do obliczeń potrzebuję temperatury nawiewu i usuwanego. Jak je określić?

Proszę o pomoc.

Temperaturę nawiewu sam określasz o ile mnie pamięć nie myli

Policz zyski ciepła i wilgoci. Określisz o ile zwiększy Ci się temperatura i wilgotność wewnątrz pomieszczenia. Na tej podstawie obliczysz dla okreslonej ilości powietrza temperaturę nawiewu tak aby zachować jeszcze dt w granicach komfortu. Jak wychodzi za niska temperatura nawiewu podnieś ilość powietrza. Potem wykresik i-x i lecisz z doborami chłodnicy.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.