310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Ilość powietrza nawiewanego do kanału naprawczo - przeglądowego

Witam.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać wytycznych co do ilości powietrza nawiewanego do kanału naprawczo - przeglądowego?
Spotkałem się z projektem gdzie było 60m3/h/mb kanału, ale nie mogę znaleźć na to potwierdzenia w żadnych przepisach.

Witam

My stosujemy wokolicach 1000 m3/h na kanał do ciężarówek - czyli jakieś 20 metrów - co by się mniej- więcej zgadzało z Pańskim wskaźnikiem.
Wytycznych w normie niestety nie ma, można wspomagać sie recknaglem, lub literaturą branżową. W razie pytań proszę o kontakta -specjalizujemy się w wentylacji stanowisk pracy, więc coś możemy podpowiedzieć:

www.tecma.pl

Dziękuję za odpowiedź, będę pamiętał gdyby się coć trafiło w Waszym regionie.
pozdrawiam
www.atinstalacje.com

Na podstawie czego przyjmujecie wartosc 1000m3/h?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.