310
313
305
Strefa ekspertów HVACR

Ilość powietrza nawiewanego dla hali sportowej

Witam, mam określić ilość powietrza nawiewanego do hali służącej jako lodowisko ( kubatura 62 000 m3, pojemność 3500 osób) i nie wiem w jaki sposób do tego podejść:
- czy jako kubatura x krotność wymian (jęśli tak to jaka krotność?!)
- czy jako strumień na osobe x pojemność (jeśli tak to jaki strumień?!)

Przyjmij 30 m3/h na osobe czyli 105 000 m3/h jeżeli chcesz mniej możesz wziąć 20 to będzie 1 w/h około

żeby wystarczyło na schłodzenie i ogrzanie hali

temp w hali wynosi ok 10 st. wiec zarówno w lecie jak i w zimie gradient temp. wew. i zew. zazwyczaj nie przekracza 20 st., dlatego myślę ze nawet 25 m3/h powinno załatwić sprawę.

Teraz inne pytanie: jak to możliwe że ok 20 wywiewników załatwia podobną ilość powietrza co prawie 80 nawiewników?

A gradient pomiędzy temperatura w lecie +33C i w zimie -20 C wynosi 53C a więc przy założeniu że w hali z lodowiskiem jest +10C to gradient wynosi +30deg i 23 deg. Jaką temperaturę będziesz nawiewał i jakie masz zyski i straty ciepła ?

czy jest ktos w stanie polecic jakas literature traktujaca szczegolnie o lodowiskach?
z zagranicznych znam ASHRAE 2006 Refrigeration

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.