316
305
Strefa ekspertów HVACR

GWC żwirowy

Witam,
poszukuję wytycznych do zaprojektowania gruntowego wymiennika ciepla ŻWIROWEGO, gdzie mogę dowiedzieć się o obliczeniach???. stronka www.taniaklima.pl jest mi znana
z góry dziękuję za info

Firma Rehau,

Z czym ma ten wymiennik wspólpracować, jaki przepływ zakładasz?

Jesli pytasz o metodyke obliczen do celow inzynierskich to takowej nie ma. Normy rowniez nie ma, ani polskiej ani eurpoejskiej, ani ISO.
Pozostaja tylko dosyc drogie programy komputerowe do obliczen cieplnych lub wykonawywac to na zasadzie "z pod duzego palca".
Ostatnia metoda wymieniona powyzej cieszy sie najwiekszym powodzeniem.

Robiłem bardzo dokładne pomiary propagacji ciepła w różnych gruntach. Zakopywałem na 1.2 m kabel grzewaczy o mocy 35W/mb ( odpowiada 200m3/h powietrza, scłodzonego o 15stC), umieszczałem sondy temperaturowe w odległości 5cm, 25 cm i 55 cm pod i nad kablem . W odległości 10 m zakopywałem same sondy bez kabla jako stanowisko porównawcze. Stanowisko pracowało 3 lenie miesiące.Jeżeli chcesz się przekonać o bezsensowności stosowania żwisowych GWC chęnie podzielę się obserwajami, lub przygotuję zestaw badawczy dla Ciebie.

... metodyke obliczen do celow inzynierskich to takowej nie ma.
Może na Uniwesytecie?
http://www.staff.amu.edu.pl/~pawula/PTG93.htm

"Ulotniło" się , że kabla było 20mb.

Oj Panie TB taki artykul to ja rowniez potrafie napisac. To sa wzory przepisane z ksiazek z wymiany ciepla. Mozna je zastosowac tylko w obliczeniach kompoterowych bo wymagaja iteracji. Dlatego tez wspomnialem o drogim oprogramowaniu do tego celu a metody "olowek i papier" nie ma.
Z jednym sie zgadzam z panem, nie polecam GWC zwirowego.

Jak jest to zła sprawa (opory zabierają wątpliwe zyski) to po co liczyć i to jeszcze drogim programem na pc. Podobnie jak wentylacją wywiewno nawiewną, źle działa na trójnikach , bardzo dobrze na skrzynce rozpreżnej, no ale do skrzynki nie ma programów....

20 000 m3/h centrala z odzyskiem ciepła glikol wyczytałem że 1m2 ziemi odpowiada 17 W czy jest w tym sens ?

Witam,
poszukuję wytycznych do zaprojektowania gruntowego wymiennika ciepla ŻWIROWEGO, gdzie mogę dowiedzieć się o obliczeniach???. stronka www.taniaklima.pl jest mi znana
z góry dziękuję za info
pisałam prace na ten temat proszę o podanie adresu mail lub numeru gg

Nie pisałem pracy, ale robiłem dokładne pomiary, czy ja też mogę liczyć Na Pana wyliczenia? Chciałbym skonfrontować.

Witam moj gg 1834611 bardzo proszę o kontakt

U mnie cisza.

jak makiem zasiał ...
Panie T. wyczytałam, że GWC żwirowe potrzebuja 12 godzinnej regeneracji. Co Pan na to aby zaprojektować dwa wymienniki pracujące naprzemian?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.