Dobór temperatury odparowania

Mam pytanie: jak dobiera sie temperature odparowania dla pomp ciepla z poziomym wymiennikiem gruntowym w zaleznosci od temperatury gruntu.Jaka temperature powinien posiadac czynnik posredniczacy??
tomek99@o2.pl

Temperaturę parowania można przyjmować mniejszą o 2 do 5^C od temperatury gruntu. Im jest większa różnica temperatur, tym mniejsza będzie długość wężownicy wymiennika gruntowego.
Temperatura gruntu zależy od głębokości. Dla warunków obliczeniowych zimowych do 1m głębokości można przyjmować ją równą obliczeniowej temperaturze powietrza zewnętrznego.
Stąd korzystne staje się głębosze instalowanie parowników poziomych, by zmniejszyć wpływ temperatury powietrza zewnętrznego.

Temperaturę parowania można przyjmować mniejszą o 2 do 5^C od temperatury gruntu. Im jest większa różnica temperatur, tym mniejsza będzie długość wężownicy wymiennika gruntowego.
Temperatura gruntu zależy od głębokości. Dla warunków obliczeniowych zimowych do 1m głębokości można przyjmować ją równą obliczeniowej temperaturze powietrza zewnętrznego.
Stąd korzystne staje się głębosze instalowanie parowników poziomych, by zmniejszyć wpływ temperatury powietrza zewnętrznego.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.