Ciepło jawne oddawane przez człowieka dobieramy w zaleznosci od aktywności fizycznej ludzi w pomieszczeniu. Jak powinnam zakwalifikować prace wykonywana przez człowieka w takich pomieszczeniach jak toaleta, łazienka, korytarz w domku jednorodzinnym?
Ciepło jawne oddawane przez człowieka dobieramy w zaleznosci od aktywności fizycznej ludzi w pomieszczeniu. Jak powinnam zakwalifikować prace wykonywana przez człowieka w takich pomieszczeniach jak toaleta, łazienka, korytarz w domku jednorodzinnym?
to zależy czy kupka czy siku (dla niektórych może to być nawet 300W!). a tak poważnie zyski od ludzi w takich pomieszczeniach są do pominięcia
dziekuje za odpowiedz, ktora mnie rozbawila i bardzo pomogla Pozdrawiam
Powinno sie przyjmować min 100 W w porywach do 150 W nie ma tu wysiłku i dużego zagęszczenia ludzi ale zysk ciepła zawsze jest, pomijalnie mały ale jest, możesz uwzględnic go tylko jak obliczenia chcesz mieć bardzo dokładne.
Pozdrawiam
Aga ty chyba masz na myśli Bara bara w WC? Wtedy wysiłek chłopa jest większy! A wiesz przecież ile chłopów zmarło w łożku na zawał przed wprowadzeniem do PN dodatku Az3! Ale wtedy o oddychaniu w sypialni jeszcze nic nie wiedziano. Aga z Bara bara wentylację musisz liczyć na 100 m3/h, bo może zasłabnąć! Policz koszta takiego komina i zrób rachunek ekonomiczny czy To się opłaci! Aga czy Ty nie masz w tym kiblu przypadkiem kuchenki gazowej? Bo potrzebuję takie zdjęcie do artykułu o osiągnięciach architektury polskiej dla UE!To było idealne rozwiązanie: wysiłek przy siedzeniu i gotowaniu razem jest trochę mniejszy! Weż to pod uwagę w Twoim projekcie.
zyski ciepła jawnego od człowieka (co nietrudno znależć w literturze) to moc rędu 60-80 W(w zakreie domowych aktywności). Tobie potrzebne jest zapewne obciązenie chłodnicze, czyli reakcja systemu na zyski. W opisanych przypadkach, zyski możesz pominąć, ze względu na ich sporadyczne występowanie. 150W to typowe biurowe zyski całkowite.