310
305
Strefa ekspertów HVACR

centrala

Dzień dobry!
Co powinienem podać osobie, która miałby dobrać centralę wenylacyjno - klimatyzacyjną o wydajności ok.4500 m3/h?
Chciałbym wiedziec wcześniej, żeby nie być zaskoczonym.

Zależy w co ta centrala ma być wyposażona chłodnica wodna lub freonowa, nagrzewnica wodna lub elektryczna wymiennik obrotowy czy krzyżowy itd.
A parametry to
-strefa klimatyczna
-V wydajność
-dp spręż
-moce nagrzewnica( elektrycznej) lub chłodnic, jeśli freonowa to na jakim freonie ( temp. odparowania czynnika 5,6,7 ...stopni) jeśłi wodna to parametry wody.
- Jelśi nie mamy policzonych mocy to temperatury nawiewane do pomieszczeń i wilgotności
-Czy centrala dachowa czy wewnętrzna
-strefa klimatyczna
Troszkę chaotycznie i nie wiem czy nie pominąłem czegoś ale wydaje się być ok

Dziękuję za odpowiedź.
A skąd wziąć dp spręż?

Musisz policzyć sobie cała instalację, wszystkie opory liniowe i miejscowe i będziesz miał spręż.

spręż powinien podać projektant który to liczy i dobiera urządzenie chyba że sam się bawisz w projektanta.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.