316
305
Strefa ekspertów HVACR

Bilans mocy chłodniczej klimatyzacja + wentylacja

Witam,
Pomieszczenie o kubaturze 390 m3. Obciążenie mocy chłodniczej wg kalkulatora w okresie letnim http://www.wienkra.pl/index.php?strona=informacje&id_inf=2 to ok 10 do 11kW.
W pomieszczeniu są zainstalowane 2 klimatyzatory o mocy 7 kW łącznie.
Wentylacja mechaniczna 480 m3/h, temperatura nawiewu 19 st, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25 st.
Czy zainstalowane urządzenia klimatyzacyjne są wystarczającej mocy dla tego pomieszczenia?
Pozdrawiam

Z informacji, które Pan przedstawić ciężko wykonać dokładny bilans zysków ciepła w pomieszczeniu. Ilość powietrza którą Pan nawiewa pozwoli usuną około 1 kW ciepła 2 klimatyzatory 14 KW co daje łączni 15 kW. Obliczając wskaźnikowy zyski ciepła w pomieszczeniu przyjmując 40 W/m3 wychodzi, ze obciążenie cieplne wynosi 15,6 KW więc zaproponowany system jest jak najbardziej skuteczny ( wyjątek mogą stanowić dni gdzie wszystkie urządzenia będą pracowały razem a na polu będzie 40 st C)

Niestety klimatyzatory mają moc 3,5 kW x2 = 7kW łącznie. Przy założeniu że wentylacja pozwoli usunąć ok 1kW brakuje mi od 2 do 3 kW? (nie wiem dlaczego przyjmuje Pan zysk ciepła w pomieszczeniu na poziomie 40 W/m3 czyli 15,6 kW obciążenia cieplnego pomieszczenia - według przytoczonego przeze mnie kalkulatora to ok 10 -11 kW)
Pozdrawiam

Wini3,
Jak bardziej wierzysz programikowi niż praktykowi to po co się pytasz o radę na tym forum?
Przy okazji - jak producent (szczególnie tani chińczyk) podaje moc chłodzenia, to jest to całkowita moc chłodnicza, ale przy określonych parametrach. Na zewnątrz 35stC, a wewnątrz t=27stC i RH=50%. Ty chcesz utrzymać wewnątrz 25stC, a wtedy moc chłodzenia jest mniejsza.

A nie prosciej byłoby policzyć a nie spekulować ?

Tak napisałem na wstępnie nie ma wystarczających informacji do przeprowadzenia szczegółowego bilansu. Nie podał Pan orientacji pomieszczenia, ilości osób, rodzaju okien oraz ich zabezpieczenia, zainstalowanych urządzeń. To co podałem wyszło, że wskaźników 40 W/m3.

Witam,
nie podałem szczegółowych warunków pomieszczenia gdyż nie miałem zamiaru wymagać od kogoś wykonywania tego typu obliczeń. Nie jestem z branży ale szanuję czas i wiedzę innych.
Jeżeli jednak ktoś ma ochotę to proszę:
Pomieszczenie o nieregularnym kształcie 130m2 wys. 3m kubatura 390 m3
Okna:
Południe - 4 okna 1,8x1,2 = 8,64m2
Wschód - 5 okien 1,8x 1,2 = 10,8m2
Północny-wschód - 3 okna 1,8x 1,2 = 6,48m2
Okna aluminiowe, szyby podwójne, rolety wewnętrzne.
Powierzchnia ścian zewnętrznych ok 96m2, konstrukcja ciężka
Pomieszczenia obok, kondygnacja wyżej i poniżej klimatyzowane.
Oświetlenie jarzeniowe - moc całkowita 1800W, realnie działa ok 2/3
19 osób w pomieszczeniu (praca biurowa), zestawy komputerowe (typowe komputery biurowe małej mocy, monitory LCD średniej wielkości), kilka drukarek atramentowych.
W pomieszczeniu zainstalowane są 2 klimatyzatory o mocy 3,5 kW każdy, nadmuch z wentylacji 480m3/h powietrza o temp. ok 19 stopni C.
Mam wątpliwości czy zamontowane jednostki wspomagane nadmuchem schłodzonego powietrza z wentylacji są w stanie utrzymać temperaturę wewnętrzną pomieszczenia w granicach 25 stopni C. przy temperaturze zewnętrznej do np. 32 stopni C.
Pozdrawiam

Witam,

Bilans z obliczeń wyszedł na poziomie 16 kW, więc jak dla mnie te klimatyzatorki to za mało

Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam

Proszę Państwa polecam korzystanie z funkcjonalnych kalkulatorów obliczenia rzeczywistej mocy chłodniczej dla pomieszczeń klimatyzowanych , które uwzględniają wszystkie zyski jawne i utajone,np. program AirConSoft , do ściągnięcia ze strony IGLOTECH : http://www.iglotech.com.pl/index.php?mod=download&typ=5

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.