273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

rozdział mocy chłodniczej z centrali wentylacyjnej

mam taki problem
centrala o mocy chłodniczej 100 kW nawiewa powietrze poprzez 20 nawiewników do różnych obszarów. ilość powietrza na centrali 10000m3/h. ilość powietrza na nawiewnikach różna ale znana. pytanie - czy można określić moc chłodniczą dostarczaną przez poszczególne nawiewniki na zasadzie proporcji z której wynika że dla 1m3 powietrza przypada 10W mocy chłodniczej?

Jesli wyliczysz proporcjonalnie sume mocy chlodniczej podzielonej na ilosc powietrza na wywiewnik, to wyliczysz zapas chlodniczy, a nie rzeczywiste zapotrzebowanie. W projektach inzynierskich suma mocy odzwierciedla zapotrzebowanie szczytowe w tym samym czasie, czyli gdy polnocna, wschodnia, zachodnia i poludniowa czesc budynku jest w szczycie. Takie cos nigdy nie wystepuje w rzeczywistosci, ale tym sposobem masz zapas inzynierski.
Najlepiej byloby okreslic temp nawiewu dla danego pomieszczenia w szczycie i wtedy wyliczyc zapotrzebowanie mocy. Ale z drugiej strony lato latu nie rowne i zapotrzebowanie bedzie zmienne.

Jeśli centrala pracuje w obiegu, bez powietrza zewnetrznego, to rozumowanie poprawne; w centrali "zdejmiemy" to samo ciepło, co powietrze zdjęło z pomieszczeń (w sumie). W każdym pomieszczeniu bedzie to strumień powietrza x różnica entalpii. A co opuszcza pomieszczenie ? Wiemy "średnio" albo "obliczeniowo" ;)

ale upraszczając że w danym momencie chłodnica idzie na maxa to wtedy to rozumowanie będzie prawidłowe czy nie?

jeśli chodzi o uproszczone obliczenia, myślę że tak, oczywiście nie biorąc pod uwagę strat od chłodnicy do nawiewnika i innych czynników które nieznacznie wpływają na entalpię powietrza podczas jego podróży przez kanały

Q= V*q*Cp*dt
Q - moc chłodnicza
V - strumien powietrza w poszczególnych pomieszczeniach
q - gestosc pow.
Cp - ciepło własciwe
dt - roznica miedzy temp. powierza nawiewanego a temperatra powietrza wywiewanego ( jezeli pom ma 3m to temp. pomieszczenia = temp. powietrza wywiewanego)
Mając strumienie powietrza dla poszczególnych pomieszczen i temperature powietrza nawiewanego mozemy policzyc chwilową moc chłodnicza która przypada na kazde pomieszczenie.
Suma mocy poszczególnych pomieszczen nie bedzie równa mocy chłodnicy bo część energii chłodniczej zużywana jest w związku z wykropleniem sie wilgoci na chłodnicy.

Nie ma co dzielić włosa na czworo, niech zostanie: 1m3 przenosi 10W ciepła. Magistrom zwracam delikatnie uwagę, że: możemy posługiwać sie jedynie mocą całkowitą; pojęcie "dT" ma sens w nagrzewnicy, nie chłodnicy. Wiadomo, jaka jest temperatura nawiewu, jednakowa dla każdego pomieszczenia; ale jaka jest temp. wyciągu z danego pomieszczenia ? No i jescze jeden pies, ta cholerna wilgotność... ;)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.