Czy zastosowanie filtra dokładniejszego o mniejszych oporach, w rekuperatorze w okresie letnim (większe stężenie pyłków i zarodników), gdy nie działa wymiennik a w okresie zimowym słabszego filtra ma sens???
Czy zastosowanie filtra dokładniejszego o mniejszych oporach, w rekuperatorze w okresie letnim (większe stężenie pyłków i zarodników), gdy nie działa wymiennik a w okresie zimowym słabszego filtra ma sens???
(poprawka)Czy zastosowanie filtra dokładniejszego o większych(było mniejszych) oporach, w rekuperatorze w okresie letnim (większe stężenie pyłków i zarodników), gdy nie działa wymiennik a w okresie zimowym słabszego filtra ma sens???
zalezy jak dokładny masz filtr jet to bardzo ważne, prześlij mi tą info na e-maila, a z domu prześlę ci rozklad wielkości czątek (azimuth@vp.pl) sam zdecydyjesz (www.azimuth.republika.pl)
Kolego Waldziu, stężenie pylków i innych zanieczyszczeń WCALE nie jest mniejsze w okresie zimowym.
Praktycznie 12 miesięcy w roku masz emisje pyłków.
Dlatego zamiana filtra lato/zima nie ma sensu.
Filtr ma byc zawsze dobry przez cały rok. Kapujesz?
To jaki filtr jest najbardziej odpowiedni dla rodziny niealergicznej?.
Filtr do stopnia filtracji EU-5 jest wystarczający.
Oczywiście pyłków nie wyłapie.
Należy zwrócic uwagę, że prawie w 90% dostepnych central rekuperacyjnych na naszym rynku spręże wentylatorów sa b. słabe (do 200Pa), co z reguły eliminuje możliwość instalacji filtlrów klasy EU6-8 (które by te pyłki łapały)
Centrale reku typu VX0500 (500m3/h) i wyżej (produkcji KOSS-a) maja spręże powyżej 400Pa i w nich można zainstalować dodatkowy filtr na zewnatrz tej klasy (EU6-EU8).
Dlaczego nie filtr JONIZACYJNY?
A jakie są koszty filtra eu8 lub jonizującego i co ile się go wymienia?
Mamy 24 ofertentów central rekuperacyjnych. Wymień 3 firmy w ktorych spreż przekracza 200 Pa skoro tak twierdzisz. Jedną juz znamy ..Koss i co dalej?
Wally nie p...rz bzdur
Jak uzytkownik chce mieć filtry powyżej eu8 to musi mieć spręż dyspozycyjny na taki filtr pzrynajmniej 200Pa.
Centrala VX0500 ma 550 Pa przy 350m3/h. INNE centrale niech Klient sobie poszuka (jeśli znajdzie...)
Jesli chodzi o filtry elektrostatyczne czy jonizacyjne (kwestia doboru) - koszty eksploatacji takiego filtra to okresowe czyszczenie, przy wymianie fitrów absolutnych mówimy już o kosztach filtra za każdym razem jak go zmieniamy. Wniosek narzuca się chyba sam...