bajki na dobranoc czy niesamowity geniusz??

Ostatnio spotkałem się z centralą rekuperacyjną żubr. Od producenta usłyszałem, że urządzenie nie posiada odwodnienia gdyż po prostu nic się nie wykrapla. Słyszałem o sublimacji ale czy jest to możliwe w rekuperatorze?? Dużo się mówi o wilgoci, o niebezpieczeństwie szronienia wymiennika. Ktoś może posiada jakieś informacje na temat tego cuda??

Temat kondesacji wody z rekuperatorów był omawiany na tym forum dziesiątki razy. Woda w wymiennikach krzyżowych (lub podobnych) wykrapla się. Centrale f-my ZUBR to nowy produkt i widać jeszcze nie dopracowany w sposób dostateczny. Poczekamy parę lat - to sie poprawią ( jak otrzymają dziesiątki telefonów o zalaniach pomieszczeń).

był był i jeszcze nie raz będzie... moje pytanie dotyczyło odpowiedzialności - stryczka na szyję, który zakłada sobie producent na szyję. idę wymyśleć centralkę, która nie potrzebuje centralki do rekuperacji, nie zużywa prądu, nie wykrapla się nic ani nie trzeba myć... wystarczy tylko kupić i mieć...

Jeden z parametrów odpowiedzialności firmy Produkcyjnej jest ubezpieczenie OC od produktu. Warto się ZAWSZE pytac ,czy Producent ma takie ubezpieczenie. To np. pozwoli ściagnąc od producenta koszty zalania pomieszczeń lub innych zniszczeń wynikłych z pracy wadliwej centrali.

Mam taki rekuperator (jego wczesną wrsje, ale tego samego wynalazcy) on wymaga odwodnienia, ale nie zaszrania się w żadnych warunkach ?!, co od 3 lat ćwiczę, no oczywiście nie ma żadnego podgrzewu !!! i o to chodzi, jak się orientuje jest to w tej klasie wyrób na poziomie światowym, aha i chyba nawet twórca nie wie dlaczego on taki dobry ?!
bchmielecki@pamar.waw.pl

Boguś, że TY masz to ja wiem i że to działa też. Chodzi mi o nowy pomysł, który jest totalnie nie trafiony. To jest wariacja na temat a nie nowy pomysł. zamiast długość jak dotychczas 1350 mm części roboczej jest około metra. Zamiast 3mm przekładki jest więcej znacznie. Skąd wobec tego takie parametry?

Najwięcej sprzedałem rekuventów z "Bursy" są tam wymienniki krzyżowe 70 % i zamarzały ostatnio w zimie 96
Nikt nie zagwarantuje, że takich zim nie będzie.
Dodam jeszcze , że tylko Flexit podał ile więcej kWh zużyją wentylatory na przepompowanie m3 powietrza przy zwiększeniu sprawności. Zwiększenie sprawności wymiennika z 70 do 85% powoduje 50 % większe zużycie energii.

Wymienniki (w tym Żubra) będa wydzielać wilgoć, to jest czysta fizyka.
Problem zacznie się , kiedy centrala pracuje w okresie pzrejściowym a dom własnie jest nowy i w ścianach ma tysiące litrów wody. Centrale Żubra jeszcze tego nie doświadczyły - bo to młody i świeży wyrób,ale poczekamy i szybko sie dowiemy jak ciurkiem woda cieknie.
To tylko kwestia czasu.
W naszych centralach VX2000 od ostatnich 5 lat aż 6 razy były modyfikacje związane z odwodnieniem central , bo już nie raz zdarzyło sie ,że VX500 odbierał około 100 L na dobę, a to już nie żarty.

Wally właśnie do tego zmierzam. Ktoś kto ten problem bagatelizuje niestety wcześniej czy później doświadczy dobrodziejstwa nadmiaru wody. Osobiście byłem świadkiem wielokrotnego zalania poddasza gdy odwodnienie było zamontowane niewłaściwie lub podstawiono nieśmiertelną miskę.

Tutaj zdradzę pewną tajmnice - nawet jeśli Zubr zrobi odwodnienie - to wcale nie ma gwarancji ,że ta woda wycieknie z centrali w sposób prawidłowy.
W tym cały "trick" aby odwodnienie z centrali było dobrzez zaprojektowane i odpowiednio zainstalowane.
Ale przestańmy "lać wodę" - pożyjemy - zobaczymy. Zubr, jak słyszałem od innych instalatorów, którzy byli zainteresowani jego produktem, że "potrafi lać wodę" klientom nie trzymając się zasad techniki wentylacyjnej.

Dodam , że leje wodę nawet o ujemnej temperaturze.

i wrócę do tematu przewodniego :-))
"bajki na dobranoc czy niesamowity geniusz??"
:-))

Bajki na dobranoc, bo w dzień źle się je czyta

Ja bym powiedział tak:
Czy centralki Żubr to nie kolega/dawny współpracownik twórcy centralek Bartosz?
Czy będzie wykraplanie wody i ile jej będzie można wyczytać z wykresu Molliera, w uproszczeniu przy bardzo małej sprawności punkt rosy nie będzie osiągnięty i woda się nie pojawi. Taka chyba jest idea.

Jeżeli jest tak jak Bartoszo Żuber podaje, to duża strata energii. Powietrze ciepłe z dużą ilością wody, "idzie " z dołu do góry rurą, stygnąc traci kondensat, który grawitacyjnie ściekając w dół rury odbiera ciepło od ciepłego powietrza i odprowadza do szamba. Oczywiście zaraz się dowiem , że to nie ma wpływu na sprawność i opory powietrza.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.