Witam wszystkich,
To mój pierwszy post na tym forum więc proszę wszystkich o wyrozumiałość i odpowiedź. Do rzeczy. Kupiłem mieszkanie i chcę zrobić aneks kuchenny z kuchenką gazową. Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze(nade mną tylko strych i dach) Problemem jest brak wentylacji. Połączenie aneksu poziomym kanałem z kanałem w obecnej kuchni czy łazience nie wchodzi w grę(zbyt długi odcinek w stosunku do pionowego prowadzącego na dach). Pytanie. Czy można wykonać własny przewód wentylacyjny i wyprowadzić go ponad dach, przechodząc przez strych? Z wykonaniem problemu większego by nie było. Chodzi mi głównie o to czy takie rozwiązanie zda egzamin, jeżeli nie to proszę o podsunięcie innego. Jeżeli tak to jakich średnic użyć. Chodzi o 2 osobne kanały - okap + wentylacja(kratka). Ewentualnie proszę o skorygowanie moich błędów w tym temacie. Wiem oczywiście, że potrzebna jest zgoda administracji itd., ale o to będę się martwić, jak będę wiedzieć, że w ogóle tak można.
Z góry dziekuję i pozdrawiam.