Gość: Bonzaj
2020-02-01 16:25
#1
Indukcja w aneksie a brak wentylacji
Witam. Planuję przenieść kuchnie do salonu i zrobić tam aneks. Chodzi o mieszkanie w bloku z wielkiej płyty 9 p. Planuję zainstalować płytę indukcyjną i całkowicie wyeliminować z mieszkania gaz gdyż w łazience jest juz ciepła woda użytkowa. Planowany aneks przylegał by do ściany gdzie jest komin wentylacyjny w pionie łazienkowym. Jednak pion ten jest już "nieczynny" ze tak powiem gdyż wyeliminowano gaz w łazienkach instalująć tam ruru ciepłej wody użytkowej. Kominiarz który ogladał mieszkanie kategorycznie poinformował o braku mozliwosci przeniesienia kuchni do aneksu z powodu braku mozliwosci podłaczenia do tego komina łazienkowego. moje pytanie brzmi czy da się tą kwestie jakoś rozwiązać? czy w aneksie gdzie nie ma gazu a tylko indukcja wymagane jest podłaczenie do wentylacji grawitacyjnej? z góry dziękuje za wszelkie informacje
Gość: Kaja
2020-03-03 03:57
#2
Warunki techniczne mówią o konieczności wywiewu z kuchni w ilości 50m3/h, więc bez względu na to jaką kuchenkę sobie zamontujesz, wentylację tam musisz mieć. Z pionu łazienkowego skorzystać nie możesz. Nawet jeśli go nie używasz (skoro jest to stary budynek to zapewne ma wentylację zbiorczą, dlatego jest to kategorycznie zabronione). Jeśli mieszkasz na ostatniej kondygnacji możesz wyprowadzić dodatkowy komin. Jeśli nie masz problem.