273
278
226
280
Strefa ekspertów HVACR

wentzlacja mechaniczna w zakładzie produkcyjnym

Wentylacja a w szczególności centrala POWINNA być tak zrobiona aby nie dopuścić do zabrudzenia wymienników a w szczególności wymiennika do odzysku ciepła. Podejmuje się w tym celu następujące środki:
- odpowiedniej konstrukcji filtry i o odpowiedniej klasie dokładności
- dzielenie wentylacji na wentylację ogólną i odciągi miejscowe niepołączone ze sobą
Są oczywiście takie przypadki, że konieczny do zastosowania układ filtrów jest nieoplacalny ekonomicznie ale wtydy po porostu rezygnuje się z odzysku.
Są też instalacje technologiczne wydzielające gazy o wysokiej temperaturze i czesto jeszcze do tego zanieczyszczone ale to zupełnie inna bajka.
A swoją drogą ciekawe jak chcesz wyczyścić np 8 lub 14 rzędowy wymiennik glikolowy, ma on zwykle długość ok 300mm - 600 mm, lamelki o grubości od 0,1 do 0,4 mm z rozstawem ok 2,5 mm ?

Jak się ładnie poprosi firmę produkująca centralę to potrafią (nie wszyscy) wymiennik krzyżowy o sprawności nawet do 75% (zależy jeszcze od ilości i temperatury powietrza wywiewanego)
A jeżeli chodzi o przecieki to trzeba poprosić firmę aby tak umieściła wentylatory aby na wywiewie było podciśnienie w stosunku do nawiewu.

Nawiew przewodami spiro pod sufitem z kratkami na rurę spiro. I nie przejmuj się zasięgiem strugi. I tak wszyco wyleci przez okap
Może i masz rację, ale niekoniecznie, nie wiesz na jakiej wysokości będą okapy, czy stanowiska pracy są stałe czy ruchome, itp. A może można nawiewać bezpośrednio na stanowiska pracy choćby po to aby grzać lub chłodzić. Twoja rada bez tych zastrzeżeń jest ryzykowna.

Mnie zastanawia jeszcze ta ilość powietrza.
16 zespołów po 20.000m3 daje 320.000m3/h.
Sporo :)
Jeżeli "lwia" część tego strumienia wynika właśnie z faktu konieczności odciągu substancji szkodliwych to może należałoby się zastanowić równolegle (poza omawianymi tu problemami) nad sposobem jego "zaoszczędzenia".
Ilość powietrza potrzebna do skutecznego odciągnięcia zanieczyszczeń rośnie drastycznie wraz ze wzrostem odległości od źródła ich powstawania.
Dlatego odpowiedni system odciągów miejscowych może znacznie ograniczyć łączną ilość powietrza a co za tym idzie ilość lub wielkość central i związaną z tym emisję hałasu.

Do Gnoma
1. czyszczeniem wentylacji zajmują się specjalistyczne firmy i one wiedza jak wyczyściś wymiennik glikolowy 6 , 8 , 10 rzędowy tylko trzeba im dać szanse. Jeśli ktoś Cię Gnomie namówił na 14 rzędowy wymiennik ciepła to prykra sprawa.
2. Hałas jest do otoczenia jak napisał Piotr więc możemy domniemywać że i z czerpni , wyrzutni , obudowy i to go martwi.
3. Jeśli napisał 70dB to zakładamy że pisze o o ciśnieniu akustycznym jesli napisał by 70dBW to rozumiałbym że jednostką jest 1[w]więc chodzi o moc akustyczną.
4.O krzywych korekcyjnych dB(A), dB(C)dB , dB(Lin) to już wogóle nie było mowy więc nie ruszajmy tego tematu . Dla uzupełnienia Piotrowi niech powiedza co się dziej w paśmie 125 , 250 i 500 Hz (to co słyszą psy pominiemy)
5. Piotr nie pisał o hałasie po filtrze A (ucho ludzkie) bo napisła by 70 dB(A) , bo nie pisał też nic np. o 70 dB(C) (krzywa wskazująca możliwość wystąpienia uszkodzenia słuchu)

Do Gnoma 2
1. Odzysk na poziomie 75% na wymienniku krzyżowym to odzysk tylko okresowy , a nie średnioroczny , gdy temperatura powietrza wywiewanego po wymienniku spada poniżej 3 stopini to wymiennik trzeba chronić przez oblodzeniem (oszronieniem), wtedy najczęściej włącza się by-pass (to najczęstszy sposób ochrony w centralach) i część powietrza świeżego puszcza bokiem , sprawnośc spada bo mieszamy.
2. Widzę że nie lubisz Polskich producentów central klimatyzacyjnych z trzech obcych czyli Swegona , Rosenberga lub Dantherm polecam Dantherm to klasa sama w sobie.

Do Gnoma 3
1.Jeśli codzi o przecieki słusznie żauważyłeś że coś takiego występuje , filtr klasy EU4 to nie oznacza że sekcja filtrów jest w klasie EU4
2.A jeśli chodzi o podcisnienie sekcji wywiewnej do nawiewnej to dobry pomysł , tylko trudny do zrealizowania w praktyce , przy sterowaniu prędkościa wentylatorów przez falowniki w zależności np. od spadków cisnień na filtrach , czy nadcisnienia w kanałach (przy systemach VAV) to trudne , dodatkowe algorytmy automatyki. Rozwiązania prostsze są zwykle lepsze.
3. Pozdrawam.

1. Firmy czyszczące wiedzą jak wyczyścić wymiennik z kurzu a nie z czegoś co się przylepi, przyklei, lasuje , zastygnie itp. Nie wolno w ogóle dopuścić do zanieczyszczenia wymiennika.
2. Jak chcesz mieć przyzwoity odzysk na glikolu to ilość rzędów nie wynika z tego ile chcesz tylko z tego ile musisz mieć.
3. Nie ma takiej jednostki jak dBW, jest dB i dB(A) i obie mogą odnosić się do ciśnienia i mocy. Nie wiem dlaczego coś "zakładasz", nie ma co zakładać tylko należy dowiedzieć się, akurat VTS podaje sumaryczną moc i ciśnienie w dB(A) przy czym moc i ciśnienie przez obodowę jest zwykle dużo mniejsze niż moc do czerpni i wyrzutni i raczej nie wynosi 70dB(A), musiałoby być to wyjątkowo żle dobrane urządzenie. No i nie wiem dlaczego nie chcesz poruszać tematu filtra A, przecież normy wlaśnie uwzględniają ten filtr. Jak byś widział choć raz dobory VTS to byś wiedział, że podają moce akustyczne we wszystkich pasmach, byli chyba pierwszym polskim producentem, którzy to zaczęli podawać. Szczerze ci współczuję że nie słyszysz powyżej częstotliwości 500 Hz.
4. Masz rację, że w wymienniku krzyżowym sposobem zabezpieczenia się przed szronieniem jest zmniejszanie odzysku, gdy temperatura powietrza wywiewanego spada poniżej 2-3C, taką temperaturę na wywiewie osiągniemy, gdy przy powietrzu wywiewanym +20C/40% temperatura na zewnątrz spadnie poniżej -9C, a więc dla temperatur zewnętrznych powyżej -9 mamy 75% odzysku a dla niższych spada nam do ok 50% przy -20 na zewnątrz. Czy uważasz, że jest to argument za niestosowaniem wymiennika ze sprawnością 75%? zwłaszcza że podobno centrale pracują 24h/dobę ?
5. Podciśnienie w sekcji wywiewnej robi się w bardzo prosty sposób, bez falowników, wawów i innych bajerów, trzeba tylko wiedzieć jak.
Pozdrawiam

Do Gnoma
Kążdy temat trzeba kiedyś zakonczyć , widzę że molibyśmy piłeczkę odbijać w nieskończoność , coraz bardziej sie zapalając (szkoda zdrowia). Tylko Piotr ma pełne dane i on to musi zrobić dobrze my sobie tylko gdybamy.
Pozdrawiam Cię Gnomie jutro sobota i niedziela i to jest ważne.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.