Witam serdecznie.
Ostatnio borykam się z problemem samego pomiaru ciśnienia statycznego. Muszę wyznaczyć straty ciśnienia w przewodzie powstałe ze znajdującej się w nim klapy przeciwpożarowej. Stanowisko badawcze zgodne z normą. Niestety norma nie mów jak dokonać samego pomiaru ciśnienia statycznego. Przewód ma 1 metr średnicy więc rurka Pitota nie wchodzi w grę. Wybrałem pierścień piezometryczny. I tu problem. W momencie gry króciec pomiarowy (dziura w przewodzie) jest od strony wewnętrznej przewodu zlicowana ze ścianką przewodu. Od zewnątrz podłączam przewód do pomiary (z wnętrza przewodu wygląda to jak dziura w przewodzie). Mierze wartości bliskie zeru bądź ujemne (prawo Bernoulliego). Natomiast gdy do otworu w przewodzie wepchnę rurkę 3cm w głąb przewodu (z wewnątrz przewodu wygląda to jak prostopadła rurka długości 3cm). W takim przypadku mierze wartości bliskie 6 Pa. Różnica jest dość znaczna. Znalazłem w opracowaniach (Internet) sposoby przygotowania króćca pomiarowego do pomiaru ciśnienia statycznego i zgodnie z tymi materiałami oba sposoby są poprawne. Skąd więc taka różnica?