Instalacja wywiewna w kotłowni (mechaniczna)

Witam
Zamontowałem w kotłowni instalację nawiewno-wywiewną mechaniczną - rura fi 160 + wentylator kanałowy w części wywiewnej. Kanał wyprowadzony jest na zewnątrz budynku. Kotłownia jest w piwnicy, piec uniwersalny 10kW.
W związku z tym że nie mogę liczyć na grawitacyjną wymianę powietrza zamontowałem w rurze wentylator, ale nie wiem jaki jest wymagany przepływ powietrza w kanale wentylacyjnym. Wentylator posiada regulator obrotów. Wydajność jego to 280m3/h i na maksa mocno ciągnie. Chcę ustawić przepływ zgodny z normą ponieważ przy obrotach na maksa w zimie będę miał w kotłowni istną lodówkę.

Jaki to kocioł ( paliwo ??? ) . Czy ma zamkniętą komore spalania ?

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, miał) z nadmuchem. Moc 10kW produkcji Stalmark.

Montując wentylator tylko na przewodzie wywiewnym stwarzasz podciśnienie w kotlowni a to znaczy ze spaliny z kotła bedą wydostawac sie do pomieszczenia. jest to rozwiazanie niezgodne z przepisami i bardzo niebezpieczne.

weź to gówno wyłącz zanim kogoś zabijesz!!! Chłopie, jak się nie wie, to się nie rusza... Lubisz dreszczyk emocji - to daj małpie naprawić układ haulcowy w swoim samochodzie - bo to co zrobiłeś jest równie mądre.

weź to gówno wyłącz zanim kogoś zabijesz!!! Chłopie, jak się nie wie, to się nie rusza... Lubisz dreszczyk emocji - to daj małpie naprawić układ haulcowy w swoim samochodzie - bo to co zrobiłeś jest równie mądre.
Równie madry jak małpa jesteś ty a raczej głópszy od małpy. Naucz się czytać ze zrozumieniem a hamulce wolałbym powierzyć małpie niż tobie. Napisane jest jak byk że w piwnicy jest instalacja nawiewno-wywiewna wykonana z rur fi160. Ja też mam wykonaną instalację w podobny sposób bo nie było wolnych kominów i po odbiorze technicznym przez kominiarza musiałem zamontować wentylator kanałowy bo naturalny ciąg był trochę za słaby a podczas wietrznych dni istniała możliwość że przepływ powietrza odwróci się. Wentylator zamontowałem, (konkretnie jest to turbina osiowa która praktycznie nie powoduje oporów przepływu kiedy stoi) kominiarz dokonał pomiaru przepływu powietrza, wyregulował obroty i wszystko jest ok. Dla zwiekszenia bezpieczeństwa turbina zasilana jest napieciem gwarantowanym.

Adam i sethus
1. instalacja nawiewno-wywiewna potocznie oznacza mechaniczna nawiewna wywiewna (wentylator na obu kanalach)
2. Wg opisu istnieje kanal 160mm bez wentylatora + kanal wywiewny z wentylatorem - jest to instalacja mechaniczna wywiewna. Taka instalacja jest niezgodna z prawem budowlanym i normami technicznymi poniewaz wytwarza podcisnienie w kotlowni - patrz post maciej i m.
3. Fakt odebrania instalacji przez kominiarza nic nie oznacza - zgodnie z prawem i normami technicznymi jest to zabronione (spaliny moga byc zassane do pomieszczenia). Jest to niebezpieczne i nalezy to natychmiast poprawic.
4. Wentylacja mechaniczna w kotlowni moze byc tylko nawiewno-wywiewna albo nawiew mechniczny/wywiew grawitacyjny (nadcisnienie). Nie moze byc podcisnienia. Przy jakiejkolwiek mechanicznej wentylacji praca kotla musi byc sprzezona z praca wentylacji i wentylacja zbalansowana. Wentylacja pracuje - kociol pracuje. Awaria wentylacji mechanicznej - kociol musi sie automatycznie wylaczyc. Nie ma takiej mozliwosci przy standardowych kotlach weglowych = wentylacji mechanicznej nie wolno stosowac przy takich kotlach. Powinna byc tylko wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna.
Odsylam do Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Punkt 150.9. Kominiarz takze musi sie do nich stosowac.

Ja rownież polecam wyłącznie grawitacyjną.
Dla słabiej wtajemniczonych: nie isteniej coś takeigo jak wentylacja zrównoważona. Nawet jeżeli jakimś cudem uda się wyregulować oba wentylatory żeby wydatki były podobne, to i tak z biegiem czasu równowaga zanika (odkładanie się zanieczyszczeń i wiele innych). Zwłaszcza jeżeli na nawiewnie jest np. jakiś filtr, to z biegiem czasu wywiew będzie zdecydowanie większy od nawiewu.
Pozdrawiam

Instalacja zrównoważona mechaniczna w dosłownym tego słowa znaczeniu jest niewykonalna, ale najważniejsze jest to że dopuszczają ja przepisy. Wentylacja grawitacyjna też nie jest idealna ponieważ długi kanał wyciągowy np.12m daje bardzo mocny ciąg którego nie jest w stanie zapewnić kratka nawiewna o wymiarach 14x14cm. Sprawdzałem to zjawisko barometrem. Różnice są niewielkie, ale są. Autorowi tematu radzę założyć drugi wentylator w kanale nawiewnym. Wtedy będzie zgodnie z przepisami. Kanał wyciągowy powinien być zakończony najmniej 2,5 metrowym odcinkiem pionowym.

Witam. Ponawiam pytanie czy w kotłowni mogę zamontować wentylator wyciągowy dodam tylko ze w kotłowni będzie otwarte okienko 50x70 centymetrów(plus kanał nawiewny 20 cm od posadzki). wentylator będzie miał za zadanie szybko usunąć dym podczas zasypu węgla.

Witam. Ponawiam pytanie czy w kotłowni mogę zamontować wentylator wyciągowy dodam tylko ze w kotłowni będzie otwarte okienko 50x70 centymetrów(plus kanał nawiewny 20 cm od posadzki). wentylator będzie miał za zadanie szybko usunąć dym podczas zasypu węgla.

Witam. Ponawiam pytanie czy w kotłowni mogę zamontować wentylator wyciągowy dodam tylko ze w kotłowni będzie otwarte okienko 50x70 centymetrów(plus kanał nawiewny 20 cm od posadzki). wentylator będzie miał za zadanie szybko usunąć dym podczas zasypu węgla.

Witam. Ponawiam pytanie czy w kotłowni mogę zamontować wentylator wyciągowy dodam tylko ze w kotłowni będzie otwarte okienko 50x70 centymetrów(plus kanał nawiewny 20 cm od posadzki). wentylator będzie miał za zadanie szybko usunąć dym podczas zasypu węgla.

Witam. Ponawiam pytanie czy w kotłowni mogę zamontować wentylator wyciągowy dodam tylko ze w kotłowni będzie otwarte okienko 50x70 centymetrów(plus kanał nawiewny 20 cm od posadzki). wentylator będzie miał za zadanie szybko usunąć dym podczas zasypu węgla.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.