Uprzejmie prosze o podpowiedz skad moge uzyskac wartosci zyskow ciepla od takich urzadzen jak zmywarka, mikrofala, lodowka, telewizor, komputer, drukarka, skaner Z gory dziekuje za pomoc
Uprzejmie prosze o podpowiedz skad moge uzyskac wartosci zyskow ciepla od takich urzadzen jak zmywarka, mikrofala, lodowka, telewizor, komputer, drukarka, skaner Z gory dziekuje za pomoc
internet (Google-heating loads etc), ASHRAE. Dodam tylko, że zyski mocy jawnej nie maja wiele wspólnego z "mocą el." wspomnianych urządzeń
Przy obliczaniu ciepla od urzadzen chcialabym skorzystac ze wzoru jaki proponuje literatura (technika klimatyzacyjna dla praktykow):
Qm= N/n * y1 * y2 * y3 * y4
gdzie
N-moc silnika
n-sprawnosc silnika
y1 - wsp. wykorzystania zainstalowanej mocy
y2 - wsp. obciazenia
y3 - wsp. jednoczesnosci pracy
y4 - wsp. przyswajania ciepla
Czy jest jakis inny sposób obliczenia tych zysków?
Ilość wydzielanego ciepła jest równa ilości pobranej energii elektrycznej, czyli ciągle oglądasz lampowy telewizor to zużywasz dużo, kupiłaś LCD żeby nie być gorsza od sąsiada ale nie oglądasz to nic nie zużywasz.
Czyli...obliczać można wszystko, tylko czy jest o wiarygodne ? Telewizor czy monitor LCD 24-30" emituje moc około 100-120 W ciepła, jeśli ciągle pracuje. itd. Lepsze sa IHMO zalecenia, np. lodówka 50W, albo urządzenia komputerowe w biurze-40W/m2. Do znalezienia w necie.
w necioe to tylko gołe baby są wiarygodne
i ja tak myśle dd