Gość: Instalator
2019-07-30 16:41
#1
Zmiana obrotów wentylatora a przepływ na kratkach
Jaki przepływ powietrza wystąpi na każdej kratce w przypadku gdy obroty wentylarora zmniejszymy o połowę ( wydajność wentylatora zmniejszymy o połowę. Zakładamy że przed każdą z kratek mamy zamontowaną przepustnice której nastawa jest cały czas ta sama?

Zdjęcia

Gość: Projektant HVAC
2019-08-01 11:09
#2
Jeżeli zmniejszysz obroty wentylatora do 50% to przepływ w kanale głównym będzie o 50% mniejszy - jeżeli nie zmienisz nastawy na kratkach - to przepływy będą różne na wszystkich odpływach - najwiecej powietrza popłynie kratką najblizej polożona od wentylatora , najmniej najdalszą (przy założeniu ustawienia przepustnic na 100% otwarcia) . W takim systemie ze zmienna ilościa powietrza w wentylatorze najlepiej sprawdzają się regulatory VAV .