Jaki przepływ polecacie na centrale stały czy zmienny chodzi mi o stronę wodną?
Jaki przepływ polecacie na centrale stały czy zmienny chodzi mi o stronę wodną?
przed nagrzewnicą jest zawor 3 drogowy więc przepływ masz zawsze zmienny
Ale równie dobrze możesz dać spinkę przed zaworem 3 drogowym i masz tsały przepływ
Jak masz siłownik zamknij / otwórz to masz stały przepływ. A jak masz np. 0-10V to masz zmienny. Lepszy jest zmienny.
Przede wszystkim nieprecyzyjne jest pytanie, bo nie wiadomo czy chodzi Ci o pompę instalacji ciepła technologicznego dla wielu central, czy o przepływ przez nagrzewnice.
Zakładając, że chodzi o nagrzewnice;
Przy tzw. regulacji jakościowej przepływ czynnika, który jest wymuszony przez dodatkową pompkę jest stały a w zależności od otwarcia zaworu 3-drogowego, zmienia się jego temperatura.
Przy regulacji ilościowej czynnik grzewczy na zasilaniu ma stałą temperaturę (tzn. taką jak w instalacji zasilającej) a zmienia jego przepływ.
Moim zdaniem, jeżeli chodzi o regulację, to oba rozwiązania są równorzędne a jakość regulcji zależy głównie od regulatora, właściwego doboru jego parametrów dynamicznych i układu automatyki.
Przede wszystkim nieprecyzyjne jest pytanie, bo nie wiadomo czy chodzi Ci o pompę instalacji ciepła technologicznego dla wielu central, czy o przepływ przez nagrzewnice.
Zakładając, że chodzi o nagrzewnice;
Przy tzw. regulacji jakościowej przepływ czynnika, który jest wymuszony przez dodatkową pompkę jest stały a w zależności od otwarcia zaworu 3-drogowego, zmienia się jego temperatura.
Przy regulacji ilościowej czynnik grzewczy na zasilaniu ma stałą temperaturę (tzn. taką jak w instalacji zasilającej) a zmienia jego przepływ.
Moim zdaniem, jeżeli chodzi o regulację, to oba rozwiązania są równorzędne a jakość regulcji zależy głównie od regulatora, właściwego doboru jego parametrów dynamicznych i układu automatyki.
..ale z uwagi na zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe lepsza jest regulacja jakościowa, szczególnie dla większtch central.
"Jak masz siłownik zamknij / otwórz to masz stały przepływ. A jak masz np. 0-10V to masz zmienny. Lepszy jest zmienny."
Większego debilizmu nie słyszalem. Kolega zapraszam na korepetycje
Tematy na forum