316
305
Strefa ekspertów HVACR

Zmiana na cienkie rury

Chcialbym zmienic rury w mojej instalacji na nowe, ciensze. Obecnie (instalacja grawitacyjna sprzed 20 lat) głowna rura ma 60 cm srednicy i prowadzona jest pod sufitem. (Potem staje sie coraz ciensza az do 3/4 ) Rura powrotna prowadzona jest pod podloga (bez izolacji!!!!!). Chcialbym zainstalowac cienkie rury (20 pex/al/pex) na calej instalacji (pompa oczywiscie) i nie wiem czy rure powrotna moge poprowadzic obok zasilajacej pod sufitem, tak zeby nie rozkuwac podlogi. Czy nie zakłuci to obiegu pompy??? Na piętrze rury prowadzone by były na podłodze.
Prosze o radę!!!!

Mozesz poprowadzić obie górą, przy doborze średnicy rury kieruj się zasadą nie przekraczania spadku ciśnienia 10 daPa/m rury. Jeśli bedziesz musiał zrobić lewar, to pamietaj o odpowietrzniku. Mimo ze to rury z tworzywa, to załóż na nie izolację.

Co to jest lewar?

odwrócony syfon :)

No a po co ten lewar???

Lewar robi się wtedy gdy musisz podejść rurami do góry a nastepnie zejść w dół do grzejnika. Musisz w najwyzszym punkcie zamontować wtedy odpowietrznik, bo wytracone z wody powietrze zablokuje ci przepływ wody.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.