Proszę o informację jakie rury nalezy stosować do freonu R 410A, podobno ze ścianką 1mm, a rura 1/4 cala ma 0,8mm, co ona jest zła

R410A powinna być robiona na rurach o grubości 1,0 mm. Rura miedziana 1/4" występuje również i w takiej grubości - w razie pytań słuzę cenami

Rury z R22 nadaja sie na R410

Tak nowa i jeżeli ma ścianke o grubości min 1mm. Jeżeli był w niej czynnik R-22 to taka rura jest odpadem szkodliwym dla środowiska. Odsyłam to odpowiedzniej ustawy i zachecam do analizy srodków chłodniczych i norm np. PN-EN 378 1-4

Nie prawda

Taka sama rure jak do R22. Prosze przestac wprowadzac ludzi w blad. Mozesz rowniez wykorzystac istaniejaca instalacje freonowa jezeli tylko wymiary rur pasuja. Musisz tylko wyplukac rury freonem najpierw R22, potem R410.
Zrobilem tak w ostatnim roku ok 30 razy.

Nie ma zadnego problemu. Jest to metoda sprawdzona i rekomendowana przez LENOX, CARRIER i innych.

Proponował bym zapoznać sie z ustawą i zapytał bym np. czy inspektor ochrony środowiska może je uznać za odpad? Bardzo często nawet i obecnie ze względu na ceny miedzi rury sa produkowane o grubosci scianki 0,8mm , 0,75 mm i przy zanczne wyższym cisnieniu (skraplaniu)R-410A tego typu rura nie gwarantuje bezpieczeństwa instalacji, warto zernąc w normy .
Płukanie R-22 czyli co emisja substancji szkodliwej dla warstwy ozonowej , bo raczej wątpię ,że płukanie odbyło się w obiegu zamknietym. Płukanie czyli co wpuszczenie do rury czynnika szkodliwego (tz. dmuchnięcie)A potem co dmuchnięcie R-410A i ok .Co się stało z substancja oleju na sciankach rur (mineralnego-odpad). Moim zdaniem to Szanowny Pan powinien zadac sobie pytanie , czy ma przygotowanie to pracy z substancjami szkodliwymi dla warstwy ozonowej . To ,że pan wykonał iles tam płukań. to proponuje sprawdzić kwasowośc i stan oleju w tak reanimowanych urządzeniach. Życze duzo sukcesów - i mam nadzieje ,że wkońcu inspektor ochrony środowiska dotrze do szanownego .

proszę o podanie normy dotycącej rur, wydaj mi się że istotne jest na jakie ciśnienie jest dopuszczona rura do pracy?, mogę się mylić.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.