Witam,
Mam problem.
W miejscu usytuowania kotła jest za gorąco.
Jest to specjalny kocił który oddaje do otoczenia (do kotłowni) 35kW / na godzinę.
Mam jedynie odciąg 5000m3/h i jest to rozwiązanie niewystarczające - latem jest tam potwornie gorąco > 45 stopni.
Poza tym nie mogę otworzyć drzwi (tzn. wymaga to sporej siły) bo podciśnienie jest dość znaczące.
Pomyślałem żeby dołożyć do tego nawiew ale nie wiem jakiej wydajności.
Chciałbym żeby dało się tam wytrzymać (czyli temperatura wewnątrz co najwyżej o pięć stopni wyższa od temperatury zewnętrznej - latem przy 30 stopniach na zewnątrz będzie się dało jeszcze przeżyć).
Nie chciałbym tego robić metodą prób i błędów (ze względu na koszty).
Jaki nawiew do tego zastosować i ewentualnie czy nie zwiększyć odciągów?
Czekam na odpowiedź .