chciałbym się dowiedzieć jak określić wydajność sprężarki zainstalowanej w osuszaczu powietrza pracującej na kapilarze ,znając jedynie rodzaj czynnika chłodniczego i moc elektryczną urządzenia.

Powiem to tak - jesli nie znasz temperatur w jakich pracuje urzadzenie - czyli temp skraplania i parowania + temp. za skraplaczem to nic nie okreśłisz jezeli chodzi o sprężarke - bo znając czynnik i moc elektryczna - to tak jakbyś nie mial nic - mozesz ewntualnie na tabliczce znamionowej odczytac rodzaj sprężarki i na tej podstawie odszukać ja w katalogu i tylko domyślać sie na jakich temperaturach pracuje - powodzenia

Pomnóż moc elektryczną razy trzy. Granica błędu 15%.

Jest to osuszacz basenowy i z budowy jego wynika że powinien on pracować w minusowych odparowaniach tak więc mnożąc moc pobieraną razy trzy aby uzyskać przypuszczalną wydajność sprężarki, może się okazać że jest przewymiarowana . Założenie sprawnośc 1:3 jest jak najbardziej słuszne lecz w przedziale odparowań klimatyzacji , a jak wspomniałem wcześniej sądze że urządzenie pracuje na niższych odparowaniach. Ale mogę się mylić , proszę o swoje uwagi na ten temat.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.