Czy ktoś wie jak liczyc zyski wilgoci od natrysków???

Nie badzmy bardziej swieci od papieza! To nie jest proces technologiczny, tylko ludzie! Przez 15 minut mozna wytrzymac 0-100% RH a sciany i tak beda mokre...
Czuje nosem jakiegos nawiedzonego asystenta, ktory meczy biednych studentow podchwytlitywmi pytaniami. 10 wymian. Koniec tematu!:))
Pozdrawiam.

Na podstawie PN-83/B-03430/Az3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania."
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić, co najmniej:
- w łazience (z WC lub bez): 50 m3/h
- w wydzielonym WC: 30 m3/h.
Wg "Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy."
(Dz.U.nr.129/97 poz.844)
- w pomieszczeniach umywalni należy zapewnić, co najmniej, dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny
- w pomieszczeniu z natryskami wymiana powietrza w ciągu godziny nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna
- w pomieszczeniu ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar.
Wg "Oferty produktów wentylacyjnych Domus Ducting Polska" zalecane krotności wymiany powietrza wynoszą:
- dla łazienek: 5 ÷ 8 h -1
- dla ubikacji: 4 ÷ 5 h -1.

To ta sama norma co wuklucza łaczenie wentylacji mech. i graw. czyli jak obiekt ma wentylacje gawitacyjną to nie da rady uzyskać zakładanych wymian.
A jeszcze jedno , tan sam minister wymyślił "średni strumień wentylacji" , nie posiedzi sobie z workien na głowie 10 min. potem można mu wszystkie wentylatory załączyc.

Panie . "kropka" , czy już ktoś Panu powiedział że jesteś upierdliwy ze swoją ludową mądrością Leppera i prawdami objawionymi jak u Giertycha ?

pan kropka pan TB vel Wentylek vel ... vel

Ja tylko się chętnie pod "." podpiszę. Może też i mnie Pan Gnom nazwie upierdliwym, przyznam, że poczytam to sobie za zaszczyt i satysfakcję.
Też "uwielbiam" niezbilansowaną wentylacje (podanie np n m3 na łazienkę w oderwaniu od reszty) i nie łączenie grawitacji z mechaniczną.
Taż z lubością czytam o średnim strumieniu wentylacji, podobnie jak o średniej w izolacjach termicznych.
I czy ja też będę upierdliwy czy nie, to dalej będę uważał, że jedyna skuteczna jest wentylacja zbilansowana z odzyskiem ciepła nawet w łaźni (no chyba że ktoś się kąpie w piance nurka).
Poniważ każdy kto Panom nie pasuje to Brzęczkowski, to wszystkich TB pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.