Czy ktoś wie jak liczyc zyski wilgoci od natrysków???
Czy ktoś wie jak liczyc zyski wilgoci od natrysków???
Nie badzmy bardziej swieci od papieza! To nie jest proces technologiczny, tylko ludzie! Przez 15 minut mozna wytrzymac 0-100% RH a sciany i tak beda mokre...
Czuje nosem jakiegos nawiedzonego asystenta, ktory meczy biednych studentow podchwytlitywmi pytaniami. 10 wymian. Koniec tematu!:))
Pozdrawiam.
Na podstawie PN-83/B-03430/Az3:2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania."
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić, co najmniej:
- w łazience (z WC lub bez): 50 m3/h
- w wydzielonym WC: 30 m3/h.
Wg "Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy."
(Dz.U.nr.129/97 poz.844)
- w pomieszczeniach umywalni należy zapewnić, co najmniej, dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny
- w pomieszczeniu z natryskami wymiana powietrza w ciągu godziny nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna
- w pomieszczeniu ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar.
Wg "Oferty produktów wentylacyjnych Domus Ducting Polska" zalecane krotności wymiany powietrza wynoszą:
- dla łazienek: 5 ÷ 8 h -1
- dla ubikacji: 4 ÷ 5 h -1.
To ta sama norma co wuklucza łaczenie wentylacji mech. i graw. czyli jak obiekt ma wentylacje gawitacyjną to nie da rady uzyskać zakładanych wymian.
A jeszcze jedno , tan sam minister wymyślił "średni strumień wentylacji" , nie posiedzi sobie z workien na głowie 10 min. potem można mu wszystkie wentylatory załączyc.
Panie . "kropka" , czy już ktoś Panu powiedział że jesteś upierdliwy ze swoją ludową mądrością Leppera i prawdami objawionymi jak u Giertycha ?
pan kropka pan TB vel Wentylek vel ... vel
Ja tylko się chętnie pod "." podpiszę. Może też i mnie Pan Gnom nazwie upierdliwym, przyznam, że poczytam to sobie za zaszczyt i satysfakcję.
Też "uwielbiam" niezbilansowaną wentylacje (podanie np n m3 na łazienkę w oderwaniu od reszty) i nie łączenie grawitacji z mechaniczną.
Taż z lubością czytam o średnim strumieniu wentylacji, podobnie jak o średniej w izolacjach termicznych.
I czy ja też będę upierdliwy czy nie, to dalej będę uważał, że jedyna skuteczna jest wentylacja zbilansowana z odzyskiem ciepła nawet w łaźni (no chyba że ktoś się kąpie w piance nurka).
Poniważ każdy kto Panom nie pasuje to Brzęczkowski, to wszystkich TB pozdrawiam.