jakie parametry powietrza dobrać? Czy konieczne jest wyprowadzenie wszelkich instalacji sanit. z pomieszczeń archiwum ksiąg wieczystych?
jakie parametry powietrza dobrać? Czy konieczne jest wyprowadzenie wszelkich instalacji sanit. z pomieszczeń archiwum ksiąg wieczystych?
W Dzienniku Ustaw Nr 32 z 2005 roku jet tabela "Warunki wilgotności i temperatury, jakie należy utrzymać w pomieszczeniach, w których jest przechowywana dokumentacja na nośniku papierowym".
Określa ona temperaturę na poziomie 14 - 20 st. C i pozom wahań temp. w ciągu doby +- 2st. oraz wilgotność względną na poziomie 45 - 60 % z wahaniami +- 5%.
Dodam jeszcze, że przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej,wystarczy 10% udział świerzego powietrza (recyrkulacja),
co służy zbiorom ale nie ewentualnie przebywającym ludziom.
i pamietaj dodatkowo o instalacji gaszenia gazem, bo to projektant wentylacji musi zapewnić klapy upustowe.