Może ktos przerabial ten temat.
Konkretnie chodzi mi o przepisy i normy związane z wykonaniem odciagu z nad takiego stanowiska.
Nie wiem gdzie tego szukać.
Może ktos przerabial ten temat.
Konkretnie chodzi mi o przepisy i normy związane z wykonaniem odciagu z nad takiego stanowiska.
Nie wiem gdzie tego szukać.
Nie wiem czy są przepisy dotyczace konkretnie tego typu stanowisk, ale na pewno musisz wziąc pod uwage odporność chemiczna urzadzeń wentylacyjnych na opary elektrolitu, zawarte w powietrzu a także jesli sie nie myle wchodza w grę warunki dotyczace przeciwwybuchowości.
Pomieszczenia magazynowe stanowiska gdzie występują substacje agresywne chemicznie i oczywiscie p.poż i ochrona srodowiska . szukania bardzo duzo. Plus zabezpieczenie w sprzęt BHP dla pracowników
Witam,
Nie robisz Grzegorz odciągu znad stanowiska ładowania, ale koncentrujesz sie nad wywiewem znad podłogi oraz spod sufitu w stosunku 50-50% (jak w garażach) i nawiewem kompensacyjnym (czyli system mieszający). Ilość wymian znajdziesz w Reckanglu - a przypuszczam że będzie ich z 15
Pozdrawiam